Вспыхивает 1 из 2 LED светильников , выключатель без подсветки,фаза и ноль не попутаны! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вспыхивает 1 из 2 LED светильников , выключатель без подсветки,фаза и ноль не попутаны! |
23.5.2013, 15:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 33307 |
Поможите, кто чем может!
Проходным выключателем управляются последовательно включенные потлочные LED светильники,освещающие рабочую зону ученика. При монтаже цепи столкнулся с тем,что оконечный светильник в выключенном состоянии вспыхивает с периодичностью 5-6 секунд. Долго гуглил,но лекарства для подобных ситуаций не подходят. Кто-то пишет,что проблема в выключателе с подсветкой,но у меня подсветки нет. Кто-то пишет,что проблема в том,что при выключении рвется ноль,а не фаза. У меня рвет фазу. Конкретного описания именно моей проблемы не встречал. ЗЫ: вспыхивает только оконечный светильник,предшествующий ведет себя нормально. При отключении оконечного,предшествующий остается немым при отключении,как собственно,и положено ему быть. Менял местами сами лампы - проблема остается на именно оконечном включении. Консультировался у знакомых,продавцов - все пожимают плечами. Вопрос: может косячить драйвер? (их менять я местами пока не пробывал - слишком хлопотно: из натяжного потолка контактная группа едва выступает.) Сообщение отредактировал Tradeon - 23.5.2013, 20:32 |
|
|
Tradeon Вспыхивает 1 из 2 LED светильников 23.5.2013, 15:01
Shturman1 Приведите схему по которой вы подключаете светильн... 23.5.2013, 15:10
Tradeon Цитата(Shturman1 @ 23.5.2013, 14:10) Прив... 23.5.2013, 15:57
с2н5он а что за выключатель 4-х позиционный? для чего? 23.5.2013, 16:00
Tradeon Цитата(с2н5он @ 23.5.2013, 15:00) а что з... 23.5.2013, 16:13
Shturman1 Может все таки нужно так подлючать
23.5.2013, 16:00
Амур50 Понятно! Тогда видимо ток течет через емкость... 23.5.2013, 16:08
Tradeon Цитата(Амур50 @ 23.5.2013, 15:08) Понятно... 23.5.2013, 16:24
Shturman1 ЦитатаА где драйвер
предположительно в самом свети... 23.5.2013, 16:15
Shturman1 Подключайте эти ваши драйверы не последовательно, ... 23.5.2013, 16:26
Tradeon Цитата(Shturman1 @ 23.5.2013, 15:26) Подк... 23.5.2013, 16:31
Амур50 Остается вариант подключить светильники в параллел... 23.5.2013, 16:29
Shturman1 вообще-то если посмотреть на драйвер, то там видим... 23.5.2013, 17:02
Tradeon Цитата(Shturman1 @ 23.5.2013, 16:02) Но т... 23.5.2013, 19:11
с2н5он Без первого светильника тоже пыхает? 23.5.2013, 20:08
Tradeon Цитата(с2н5он @ 23.5.2013, 19:08) Без пер... 23.5.2013, 20:44
DGEC Самое смешное - я поставил светодиодные лампы в лю... 25.5.2013, 23:58
Амур50 Лично мне понятно, что раз мигает, то есть подпитк... 23.5.2013, 20:13
с2н5он Видимо достаточно ноля, как бы это не странно было... 26.5.2013, 10:02
Roman D Наведёнка, имхо. Подключите параллельно лампе непо... 26.5.2013, 10:38![]() ![]() ![]() |
|