Мощность КТП на 55 кондиционеров , Подойдет ли КТП 400 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Мощность КТП на 55 кондиционеров , Подойдет ли КТП 400 |
19.5.2013, 18:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
Всем салют и удачного дня и ночи !
Ситуация такая: Имеется 6 этажный(пока на половину действующий) торговый центр и подстанция к нему с 2 КТП(КТП-400 и КТП-630). Каждый этаж будет постоянно потреблять 90 кВт на освещение,столовая, компы..., т.е 540 кВт все строение. Также имеются 55 трехфазных кондеров по 6.5 кВт каждый, т.е. 357 кВт. Хотим завести 2 кабеля(типа АВВГ,только многожильный) параллельно по 150 кв.мм. на кондиционеры от КТП-400. Длина линии около 160м, по воздуху. Выдержит ли трансформатор и кабель данную нагрузку(357 кВт)? Заранее благодарю! Да,еще: монтажники КТП говорят, что транс на 400 кВ*А выдержит 600 кВт |
|
|
|
|
19.5.2013, 20:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Монтажники врут
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.5.2013, 18:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
Мне тоже так кажется, что они не правы.
А как на счет кабеля и транса, выдержит или как? Сообщение отредактировал mgvolt - 20.5.2013, 18:19 |
|
|
21.5.2013, 8:02
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Да,еще: монтажники КТП говорят, что транс на 400 кВ*А выдержит 600 кВт Однозначно врут - транс может работать в аварийном режиме загруженным на 140% не более нескольких часов, сколько именно сейчас точно не вспомню. Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 21.5.2013, 8:03 |
|
|
|
|
21.5.2013, 8:17
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А как на счет кабеля и транса, выдержит или как? mgvolt, а проект у вас есть? Там что написано? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
21.5.2013, 18:06
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29109 |
проекта к сожалению нет, вот и приходиться самому все "проектировать"
|
|
|
21.5.2013, 22:28
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
По шапке не боитесь получить за самодеятельность? Всё-таки не сарай строите.
А кроме вами перечисленного, другого эл. оборудования не будет? Холодильники, витрины, отопление, вентиляция, лифты, эскалаторы, сигнализация, дымоудаление? Парралелить кабели не совсем хорошая затея. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 5:14 |
|
|
|
|