Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как далеко от ввода в здание можно установить ВРУ?

pp
сообщение 25.10.2006, 21:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2006
Пользователь №: 6619



Вопрос такой.
В здание был сделан ввод. Но ВРУ решили перенести в другое месть.
Могу ли я по подвалу здания протянуть кабель до ВРУ или мне нужно тянуть его снаружи
Выделенная мощность 70кВт.
И если можно то ссылки на документы в которых об этом говориться.
А то в ПУЭ написано, что должно быть ВРУ на вводе и все, а что понимать под вводом…
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
С.В.
сообщение 29.10.2006, 21:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.10.2006
Из: г.Тула
Пользователь №: 7347



Если у тебя кабельный ввод (а я думаю судя по нагрузке, что он у тебя такой), то смотри СП 31-110-2003:

14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
14.2 По подвалу и техническому подполью здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроэнергией другие секции здания.

По подвалу кабель протягивать можно.
Под вводом, если рассуждать, следует
понимать ввод кабеля в здание.
Если будешь кабель ложить на лоток, то лоток заземлить не забудь, а то
Ростехнадзор к этому трепитно относится. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 30.10.2006, 17:54
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Я думаю, что тянуть кабель через подвал до счётчика никто не разрешит, дело не в нормах, а в том что счётчик удалён от границы баллансовой принадлежности. Поставте счётчик на вводе, а потом тяните куда угодно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
С.В.
сообщение 3.11.2006, 21:20
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.10.2006
Из: г.Тула
Пользователь №: 7347



Уважаемый Роман, в подстанциях счетчики на отходящих линиях тоже ставят.
Ведь учет разный бывает - комерческий и технический.
Горэлектросети действительно на небольших объектах (например котедже),
требуют, чтобы счетчики устанавливали, либо на столбе, либо на здании в щите с окошком для снятия показаний.
Что касается прокладки кабеля по подвалу, лично у меня проблем не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕНМ
сообщение 25.12.2006, 16:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 7544



Коллеги! Кто может дать полную техническую информацию по трансформаторам ТМ мощностью до 1200 кВА 10(6) кВ/0,4 кВ. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 9:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены