Обязуются давать мощность ДО - 5.3кВт про вольтаж не слова нету.
Подключение - Трехфазное.

Проблема в следующем:

1фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 150 В. --- Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.

2фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 160 В. Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.

3фаза - максимальное напряжение 240 В. Минимальное - 160 В.Включаю Станцию с насосом мощностью 1,35кВт напряжение падает с 240В. на 180В. Подключали насос БЦ - 900Вт (отечественный) после работы в течении 5 минут нагрелся так что рукой не дотронешься... увезли обратно. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.

Под максимальным напряжением подразумевается самый лучший-будний-летний день. Зимой вообще хана.

Вопросы:

1 Какое падение напряжения (в допустимых рамках) является нормальным при какой мощности?

2 Как рассчитывать грамотно падение напряжения... и мощность поставляемую... чтобы при написании заявления в "Энергосети" предоставить точные расчеты? А не объяснять на пальцах.

3 При включении чего либо в фазу1 в фазе2 напряжение подымается... в фазу3 в фазе2 поднимается... и наоборот... такое впечатление что электричество перетекает из фазы в фазу. Это нормально? Если нет как бороться?

Боролись до меня с этими проблемами на протяжении лет 15... так и не побороли. Буду признателен за помощь!

Благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 14.5.2013, 16:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. согласно нормативке +/- 5 % от 220 В. Тоесть при идеале у вас на входе счетчика эл энегрии должно быть 220 В, но допускается 209 - 231 В (+/- 5 % от 220 В).
3. Проверте "О", такое ощущение, что и он балуется.
2
Цитата
чтобы при написании заявления в "Энергосети" предоставить точные расчеты? А не объяснять на пальцах.

тут надо скорее экспертизу с замерами (независимой лаборатории), чем расчеты.

ПС 1. у вас есть заземление
2. какой у вас тип счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bamm
сообщение 14.5.2013, 17:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153



Сергей Г спасибо за информацию!

Заземление есть прикручено к щиту на котором все висит туда же прикручен болтиком "О".

Тип счетчика:

Трехфазный електронный "Меридиан ЛТЕ - 1.03 ТУ" 3х220/380v 3х5(100)А 50HZ 2010года


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2013, 17:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Смотря по какому ГОСТ работают Ваши Энергосети, если по гост 13109-97, ответ дан, если по новому, то +/- 10 %
2. Ничего считать Вы не обязаны, если только линия до подстанции не ваша
3. Тоже думаю, что то с нолём или у Вас или на линии - у соседей как дела?
Не помешает фото вашего щитка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 14.5.2013, 17:30
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



ага
смысл вопроса об счетчике:
1. если модный электронный - его показания
2. отпал поскольку у вас есть заземление
об баловании "О", как бы тоже отпал
Цитата
Заземление есть прикручено к щиту на котором все висит туда же прикручен болтиком "О".

будем ждать че скажут остальные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2013, 17:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. местами уже действует +/- 5% при номинальном 230В, предельно допустимые отклонения +/- 10% от номинала
2. не нужно никаких рассчётных обоснований, достаточно заявления о недопустимом снижении напряжения под нагрузкой
3. не нормально, своими силами бороться не получится, ибо либо слабый ноль, либо вся сеть слабая и требует замены, это дело ЭСО

Есть Роспотребнадзор, есть ФАС ... они точно помогут представителям ЭСО решить проблему... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.5.2013, 20:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Заземление есть прикручено к щиту на котором все висит туда же прикручен болтиком "О".
Ну ещё бы щит был незаземлён! Всё равно неплохо увидеть как это оно там "прикручено".
Цитата
3 При включении чего либо в фазу1 в фазе2 напряжение подымается... в фазу3 в фазе2 поднимается... и наоборот... такое впечатление что электричество перетекает из фазы в фазу. Это нормально? Если нет как бороться?
Это НЕ нормально. Вернее не в таких пределах. Такое бывает при слабом нуле (недостаточное сечение нулевого провода, плохие ненадежные контакты, соединения, скрутки).


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bamm
сообщение 14.5.2013, 21:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153



Проверю все соединения сделаю ревизию так сказать... хотя что то подсказывает что суть не в этом.

Завтра буду у них поосмотрю что из этого получится... результаты напишу.

Всем большое спасибо что отозвались и дали необходимую информацию! icon_smile.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.5.2013, 0:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Что то мне подсказывает что речь идет о отпайке от ВЛ-0,4, ВЛ с километр да 25 сечения и все это питает трансформатор в 250 кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.5.2013, 14:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



icon_biggrin.gif И так на протяжении 15 лет! Пора менять.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bamm
сообщение 16.5.2013, 17:11
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153



Всем привет!

Ездил вчера ездил туда ("облэнерго") написал заявление начальнику с подробными обьяснениями... так как его не было на месте оставил у секретаря. Должны отреагировать в течении 10 рабочих дней.

Не знаю с чем связано отреагировали через час (ну кто бы мог подумать) я ясное дело уехал из дома и меня небыло когда они приехали.
Дома была мать и соответственно все походило больше на показательное выступление (как всегда) а не на выявление неисправностей.

Замеры показали что все у них в порядке 1фаза-237В/ 2фаза-230В/ 3фаза-180В.
Меряли внутри (после счетчика) так как досчетчика не смогли из за пломб на коробке и на столбе не смогли поту что он падает и находится в аварийном состоянии(трухлявый) лезть на проч отказался.

Но есть результаты.

Оказывается мы жили без "0" вообще. На одном из столбов гнездо цапли живут оно на проводах лежит под ним скрутка "0" окислилась поставили перемычку.

И правда с нолем намного веселее! icon_biggrin.gif С напряжением все по прежнему хотя всего 7 абонентов на линии!

Вобщем приедут столб менять заставлю все скрутки везде проверить.

Цитата
Что то мне подсказывает что речь идет о отпайке от ВЛ-0,4, ВЛ с километр да 25 сечения и все это питает трансформатор в 250 кВА.


Скажу за это. Спасибо uvk2 .

И еще у меня такое впечатление что кусок линии до меня из Железных проводов. Мне сказали что это плохо. Надо алюминий.

Буду долбить дальше но добьюсь!!!

Всем большое спасибо за помощ!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.5.2013, 0:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



icon_sad.gif Где ж это дурдом-то такой?
Цитата
И правда с нолем намного веселее! С напряжением все по прежнему хотя всего 7 абонентов на линии!
Чего же веселого, если всё по прежнему? И 180 это никак не норма. Далеко ли от вас до подстанции? А то прошлись бы по линии самостоятельно, проглядели бы всё. Может там где-то еще и медведи гнездо свили на проводах? Или ещё несколько соплей нашли бы. Никогда в жизни не видел на линиях электроснабжения железные провода. А! Наверное когда-то это был АС, потом А потырили, остался С? За такое содержание сетей вашу обслуживающюю организацию - расстрелять!

Сообщение отредактировал uvk2 - 17.5.2013, 1:02


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2013, 9:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



стальные на ВЛ-10 кВ.
сорри за офтоп: линию строили так - сначала установили опоры, потом прорубили просеку, потом повесили провода (сталька) - 12 км., лесной посёлок, давно это было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bamm
сообщение 17.5.2013, 12:11
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153



Цитата
icon_sad.gif Где ж это дурдом-то такой?


Такой дурдом в Украине в Полтавской области "Полтавоблэнерго" как написал с2н5он "лесной посёлок" самый настоящий но все же не тайга.

Цитата
Чего же веселого, если всё по прежнему? И 180 это никак не норма. Далеко ли от вас до подстанции? А то прошлись бы по линии самостоятельно, проглядели бы всё. Может там где-то еще и медведи гнездо свили на проводах? Или ещё несколько соплей нашли бы. Никогда в жизни не видел на линиях электроснабжения железные провода. А! Наверное когда-то это был АС, потом А потырили, остался С? За такое содержание сетей вашу обслуживающюю организацию - расстрелять!


Ну свет хоть не мигает как раньше вчера даже на одну из фаз дал нагрузку 3кВт так напряжение не упало 220В стоит я прям глазам не поверил думал что то сделали... а сегодня все как всегда icon_sad.gif

До трансформатора 1200 метров примерно а до подстанции около 6км.

А по поводу стальных проводов когда проводи 380 нам это примерно 1982-1985г кусок линии к нам влепили из чего было и так оно до сих пор стоит столб меняют с 2003 года хоть он и падал 2 раза провода рвались они их скручивали у нас скруток конечно капец... не мало... Будут менять задрали они!

Такие дела ни чего прорвемся по aaa.gif любому! Спасибо за внимание! radost.gif
Причина редактирования: не злоупотребляйте смайлами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.5.2013, 16:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
До трансформатора 1200 метров примерно а до подстанции около 6км.
Поясните - что есть трансформатор и что подстанция.
Цитата
падал 2 раза провода рвались они их скручивали у нас скруток конечно капец...
Вот что надо сделать moderator.gif но боюсь что получится как всегда: durak.gif Хотя ваш оптимизм вселяет уверенность.
Цитата
стальные на ВЛ-10 кВ.
Разве там не сталеалюминий?

Сообщение отредактировал uvk2 - 17.5.2013, 16:10


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bamm
сообщение 17.5.2013, 19:47
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153



В моем понимании трансформатор (ТП) это:


А подстанция (ВП) это:



Фото делал не я (для пояснения)

Только что прошел до ТП посмотреть на нем написано следующее:

РУ-10кВ
ТП-153
РУ-04кВ

Дальше: значит провода действительно "Сталеалюминиевые" на шел у себя кусок такого во дворе гнется достаточно легко.

Но самое интересное это последних 150 метров (до моего дома) насчитал 12 скруток на этих 150 метрах...

Но самое прикольное что ниже электролинии протянута радио линия которая стальная и которая тоньше (есть и такой кусок во дворе гну понимаю что сталь)
так вот на этих последних 150 метрах идет 3 провода сталеалюминия а 4тый стальной (радио) они влепили!

Не могу понять фаза он или "0" но логически думаю что фаза на которой 180В.

Я им этот провод кое куда засуну... maniac.gif

uvk2 спасибо за дельные советы! beer.gif

Сообщение отредактировал bamm - 17.5.2013, 19:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.5.2013, 20:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Не могу понять фаза он или "0" но логически думаю что фаза на которой 180В
Тогда и 180В могло не быть... всё осталось бы на раскалённой стальке и остатки меди с неё стекли... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2013, 22:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(uvk2 @ 17.5.2013, 17:04) *
Разве там не сталеалюминий?

Засомневался, давно было, возможно и СА, но точно, что С больше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bamm
сообщение 17.5.2013, 22:59
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153



Я все таки ошибся под проводами я имею в виду это:


Проволока телеграфная.

Они все такого типа то есть как проволока с покрытием каким то покрытие где облезло там ржавчина...

Цитата
Тогда и 180В могло не быть... всё осталось бы на раскалённой стальке и остатки меди с неё стекли... icon_wink.gif


Не совсем понял... а что с ней будет если она примерно 3мм в диаметре да еще и сталь фиг согнешь?

А та которая на электричестве (тоже проволока) 4мм диаметр вот она мягче и не так ржавеет сплав какой то...

Сообщение отредактировал bamm - 17.5.2013, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.5.2013, 23:05
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Проволока телеграфная.
Сталь омеднёная.

Цитата
а что с ней будет если она примерно 3мм в диаметре да еще и сталь фиг согнешь?
Вот именно, что сталь... а не медь или алюминий. Высокое сопротивление, при больших токах большое падение напряжения.
Видел как белеет гвоздь вставленный вместо плавкой вставки в подъездном щите... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены