Заземление корпусов эл. шкафов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление корпусов эл. шкафов |
10.7.2013, 13:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 20392 |
Система TN-C-S. От ГРЩ приходит 5-проводное питание (400В, 3Ф) на группу шкафов РЩ (5 ед.).
В каждом РЩ шина N и РЕ . Правильно ли будет заземлить корпус каждого шкафа на свою шинку РЕ (расположенную внутри шкафа), а все шины РЕ шкфов соеденить последовательно, т.е. провод РЕ от ГРЩ соеденить с шиной РЕ РЩ1, шину РЕ РЩ1 соеденить С шиной РЕ РЩ2, и т.д. Не будет ли это противоречить п. 1.7.144 ПУЭ. Ведь каждуй корпус будет соединен отдельным проводником с общим защитным проводником... |
|
|
lesnik2003 Заземление корпусов эл. шкафов 10.7.2013, 13:04
с2н5он А как именно приходит питание? Один кабель, дальше... 10.7.2013, 13:25
lesnik2003 Один кабель на вводной щит , в нем пять авт. выклю... 10.7.2013, 13:59
Работник Тогда нет. Объединять РЕ-проводник разных линий, в... 10.7.2013, 14:04
lesnik2003 Спасибо, понял. А если так,, Можно? 10.7.2013, 14:19
Работник Не совсем понятно что там в щите, но скорее всего... 10.7.2013, 14:24![]() ![]() ![]() |
|