Делаю курсач и вот такая трабла, в общем есть ГПП (110 кВ) от нее питаются цеховые ТП(10кВ) и от цеховых ТП стоят распредпункты в других цехах (0,4 кВ )
выбираю от ГПП до ТП кабель допустим АШВ (3х50) то есть три жилы (три фазы) но сказали брать АШВ (4х50) тоесть 4 жилы, вопрос зачем 4 жила? разве не достаточно привести трех. выбираю от ТП до РП кабель АШВ (3х25+1х(порядок ниже)) то есть три фазы и ноль, мне говорят что надо вести (3х25+(2хпорядок ниже)) я так понимаю имеется ввиду что я от ТП тяну 3 фазыы, ноль и защитный, но если у меня у всех цехов есть свой заземляющий контур, зачем мне тянуть защитный провод от ТП, разве не достаточно в распред пункт завести ГЗШ и использовать еее как ПЕ провод? |
|
|
overlord1781 Помогите с кабелем 7.5.2013, 21:21
с2н5он Наверно кто то пошутить решил, марка кстати ААШв 3... 7.5.2013, 21:32
overlord1781 нет нет нет, это сечения я на обум написал сейчас,... 7.5.2013, 21:35
с2н5он Там и там - это где? 7.5.2013, 21:37
overlord1781 и от ТП до РП и от ГПП до ТП 7.5.2013, 21:39
с2н5он Не допонял 😃 имел ввиду кто просит? 7.5.2013, 21:44
overlord1781 В общем получается так ,есть ГПП которая питает це... 7.5.2013, 22:01
shpinel Пятижилка от ТП - это Вам советуют сразу систему T... 7.5.2013, 22:13
с2н5он Или прикалывается проверяющий или дуб, объясните ч... 7.5.2013, 22:18
overlord1781 Спасибо за ответ, но получается на сколько знаю (м... 7.5.2013, 22:18
shpinel Конечно, никто не запрещает. Я ни в жизни, ни в пр... 7.5.2013, 22:39
Sinus ЦитатаИли прикалывается проверяющий или дуб
или в ... 8.5.2013, 3:57![]() ![]() ![]() |
|