Для чего переводят трансформатор в режим с заземленной нейтралью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Для чего переводят трансформатор в режим с заземленной нейтралью |
14.5.2013, 8:33
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
У нас есть трансформатор 110-10кВ. Высокая сторона работает в режиме с изолированной нейтралью, но есть заземляющий нож нейтрали.
Когда происходят переключения нейтраль трансформатора заземляют. Вопрос, для чего это делается? Неужели только для того чтобы не было скачков напряжения? |
|
|
|
|
14.5.2013, 13:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Да, действительно для этого. Точнее - для защиты от перенапряжения в нейтрали. Особенно это актуально при наличии на ПС выключателя с пофазным приводом типа ВМТ-110 (или при отсутствии какого-либо выключателя, а наличии отделителя.) При возникновении несимметричного режима (одна фаза не отключилась/не включилась), или большой разновременности включения/отключения фаз напряжение нейтрали трансформатора относительно других фаз может возрасти до величины линейного, на которое не расчитана изоляция этой самой нейтрали.
Вообще-то в этом ЗОНе должна стоять автоматика включения КЗ нейтрали, но она, я так понимаю, у Вас (как и у нас) давно уже не работает - увы... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|