У нас есть трансформатор 110-10кВ. Высокая сторона работает в режиме с изолированной нейтралью, но есть заземляющий нож нейтрали.
Когда происходят переключения нейтраль трансформатора заземляют. Вопрос, для чего это делается? Неужели только для того чтобы не было скачков напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.5.2013, 13:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Да, действительно для этого. Точнее - для защиты от перенапряжения в нейтрали. Особенно это актуально при наличии на ПС выключателя с пофазным приводом типа ВМТ-110 (или при отсутствии какого-либо выключателя, а наличии отделителя.) При возникновении несимметричного режима (одна фаза не отключилась/не включилась), или большой разновременности включения/отключения фаз напряжение нейтрали трансформатора относительно других фаз может возрасти до величины линейного, на которое не расчитана изоляция этой самой нейтрали.
Вообще-то в этом ЗОНе должна стоять автоматика включения КЗ нейтрали, но она, я так понимаю, у Вас (как и у нас) давно уже не работает - увы...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 16:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены