Электродвигатель защищен автоматом, при обрыве одной из фаз автомат сработае или нет? И если да, то почему?
|
|
|
|
|
16.6.2012, 9:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Каким автоматом?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Vasya_* |
16.6.2012, 9:27
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Двигатель на 22 кВт, автомат ВА 47-29
|
|
|
16.6.2012, 12:35
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Сработает, но только тогда, когда вашему двигателю окончательно поплохеет, он перегреется, поплавится изоляция, а может и сами провода и произойдёт КЗ.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
16.6.2012, 18:04
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата при обрыве одной из фаз Для защиты от такой ситуации используеться реле контроля фаз. |
|
|
16.6.2012, 18:30
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Для защиты от такой ситуации используеться реле контроля фаз. Правильно настроенное тепловое реле тоже может помочь. А может и не помочь. Но только не ВА, тем более не 47-29 -------------------- |
|
|
17.6.2012, 9:25
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
|
|
|
|
|
19.6.2012, 20:01
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
MS 116 до 16 ампер то есть 7,5 квт на 22квт то есть где-то 43 ампера нужен MS 450.
|
|
|
20.6.2012, 8:44
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Точнее нужен не MS, а любой так называемый автомат защиты двигателя. В Вашем случае при обрыве фазы ток по оставшимся фазам увеличится и дальше надо смотреть по время-токовой характеристике автомата когда он сработает.
А на счет реле контроля фаз то оно контролирует цепь до точки своей установки, но не после себя. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
20.4.2013, 16:37
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 29813 |
Доброго времени суток!Ну смотря какой автоматический выключатель стоит.Если правильно подобрать,да с тепловым расцепителем то сработает.А неужели не видно,что двигатель на двух фазах работает?
|
|
|
|
|
20.4.2013, 18:34
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А вот и не видно!
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.4.2013, 19:16
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
сам схема по надежней
по дешевле или с наименьшими габаритами ПС 2 - считайте, что как при запуске на кандерах, тотже режим только не на 220, а на 380. И не видно и не слышно и если двигло с запасом по мощности, то до перезапуска ине заметиш. |
|
|
20.4.2013, 19:30
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
сам схема по надежней по дешевле или с наименьшими габаритами ПС 2 - считайте, что как при запуске на кандерах, тотже режим только не на 220, а на 380. И не видно и не слышно и если двигло с запасом по мощности, то до перезапуска ине заметиш. Может расшифруешь? -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
|
|
| Гость_Алексей._* |
22.4.2013, 8:55
Сообщение
#14
|
|
Гости |
|
|
|
29.4.2013, 11:36
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32768 |
Для защиты от такой ситуации используеться реле контроля фаз. Конечно можно использовать реле контроля фаз, но для электродвигателей есть УЗД и УБЗ, характеристики можно посмотреть на http://www.tehpostach.kiev.ua/zaschita-dvigatelya.htm |
|
|
29.4.2013, 13:49
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.4.2013 Из: Волгоградская область Пользователь №: 32866 |
в свою время каждые 3 месяца проподала одна фаза, на крыше работали вытяжки после пускателя стояли тепловые реле спасали постоянно, мотор запускался через три секунды реле их отключала за отсутсвием 3 фазы!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|