УЗО для ванной (стиралки)

Гость_АНДРЕЙ-НОВО_*
сообщение 24.10.2006, 10:22
Сообщение #1





Гости






Прочитал, что стиралку нужно подсоединять через УЗО типа А с током утечки 10 мА. У нас в магазинах имеются либо тип АС с током утечки 10 мА, либо тип А с током утечки 30 мА. Даже через интернет не могу найти нужное (то нет в наличии, то вообще не отвечают). Дом частный. Контур заземления имеется. Стиралка - в ванной комнате. Может кто подскажет какое УЗО (из имеющихся в наличии) лучше поставить в данном случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 1.11.2006, 3:30
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(АНДРЕЙ-НОВО)
Дом частный. Контур заземления имеется. Стиралка - в ванной комнате.

Заземлите корпус "стиралки", к контуру, и этого будет достаточно в Ваших условиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
"Мечта элект...
сообщение 2.11.2006, 10:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.11.2006
Пользователь №: 7378



Если не найдете УЗО типа А с током утечки 10мА то смело ставте на 30мА.
Такой ток безопасен для человека, а вероятность ложного срабатывания УЗО резко понизится.

УЗО типа АС может просто не сработать при определенных условиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.11.2006, 21:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
УЗО типа АС может просто не сработать при определенных условиях.

И при каких это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мечта электрика
сообщение 3.11.2006, 12:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 7397



Цитата(Слава)
Цитата
УЗО типа АС может просто не сработать при определенных условиях.

И при каких это?

В стиральной машине может стоять выпрямитель напряжения. Насолько я знаю УЗО типа АС регистрирут утечку только переменного тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 8.1.2007, 18:24
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



10мА ставится ближе к нагрузке после УЗО_30мА, по 7изданию ПУЭ достаточно устанавливать 30мА. В России в отличие от МЭК, в ГОСТ_Р и ПУЭ еще не делают различий УЗО электронных и электромеханических, поэтому выбор за автором темы по стиралке.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Васятка_*
сообщение 30.1.2007, 16:55
Сообщение #7





Гости






А я рекоммендую попробовать УЗО ДЭК...сколько лет они у меня стоят еще не подводили. На работе ИЭК стоит так горит каждый месяц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 25.2.2007, 13:37
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Васятка)
А я рекоммендую попробовать УЗО ДЭК...сколько лет они у меня стоят еще не подводили. На работе ИЭК стоит так горит каждый месяц


УЗО ДЭК -это рубильник, сам прогружал в электролаборатории. Поэтому и не горит icon_lol.gif


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 18:56
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



УЗО типа АС реагирует только на переменные токи утечки, а практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели инструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники-торшеры, бра с тиристорными регуля


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 19:19
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Вероятность утечки в цепях питания вышеуказанных приборов пульсирующего постоянного тока,а, соответственно, и поражения человека значительно возрастают, поэтому надо ставить только тип "А". Опытные проектировщики при выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только эти УЗО. И 30мА это нормально, нужно подключить к группе на стиралку еще кухонные розетки, это будет соответствовать ПУЭ


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 21.4.2007, 20:50
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Наверно не "нужно", а "можно" собрать стиралку и кухонные розетки в одну группу, хотя я бы не стал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 21:09
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Правила рекомендуют 10мА, если к группе присоединена только одна розетка в санузле и 30мА если к этой группе присоединены кухонные розетки, так я и написал выше.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 21.4.2007, 22:34
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Это логика наоборот получается. Есть вариант дороже и безопаснее - две группы, и дешевле и опаснее - одна группа. ПУЭ допускает оба. Если можно обеспечить две группы, но нет более чувствительного УЗО - это не повод делать одну группу.

С другой стороны, если автор хочет сэкономить, то пустить кухню и ванну через одно УЗО 30 мА/скоканадо А и отдельные АВ - приемлемый вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 22:53
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Прочтите первые посты, у автора 30мА и тип УЗО "А",по правилам при удлинении эл.цепей и доп.нагрузок соответственно и увеличивается ток утечки и УЗО быстрее реагирует, поэтому никакого снижения безопасности не происходит, единственный недостаток одновременное отключение двух групп, но для поставленной выше задачи это рациональное решение проблемы.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 23.4.2007, 18:49
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Стиралка и кухонные розетки - крупные потребители. Соответственно, больше ток, больше вероятность сваривания контактов. Две группы практически всегда безопаснее одной. С другой стороны, ток утечки при укрупнении группы повышается на неизвестное значение. Поэтому я полагаю, что лучше кинуть на стиралку отдельный кабель и если есть место в щитке и деньги в кармане, отдельные автомат и УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor2008
сообщение 20.3.2008, 3:56
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.3.2008
Пользователь №: 10657



Характеристика срабатывания B .
Защита проводов преимущественно в коммунальном строительстве.
Характеристика C .
Защита проводов преимущественно для контроля больших токов включения (лампы, электродвигатели)

(электроустановочное оборудование и системы. каталог. siemens. стр 3/7 )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.3.2008, 14:03
Сообщение #17





Гости






Цитата(viktor2008 @ 20.3.2008, 3:56) *
Характеристика срабатывания B .
Защита проводов преимущественно в коммунальном строительстве.
Характеристика C .
Защита проводов преимущественно для контроля больших токов включения (лампы, электродвигатели)

(электроустановочное оборудование и системы. каталог. siemens. стр 3/7 )


viktor2008, простите, о чём это Вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.5.2008, 21:32
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(f389 @ 1.11.2006, 3:30) *
Заземлите корпус "стиралки", к контуру, и этого будет достаточно в Ваших условиях.

это- вредный совет. система заземления в таком случае будет ТТ. В жилых зданиях такая система не выполняется. Делают ТОЛЬКО зануление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.5.2008, 21:54
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
система заземления в таком случае будет ТТ.

В жилсекторе практически не возможно выполнить систему заземления ТТ, как бы этого не захотелось.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.5.2008, 22:10
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ну почему? если заземлить- то оно как раз то и будет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения