Прочитал, что стиралку нужно подсоединять через УЗО типа А с током утечки 10 мА. У нас в магазинах имеются либо тип АС с током утечки 10 мА, либо тип А с током утечки 30 мА. Даже через интернет не могу найти нужное (то нет в наличии, то вообще не отвечают). Дом частный. Контур заземления имеется. Стиралка - в ванной комнате. Может кто подскажет какое УЗО (из имеющихся в наличии) лучше поставить в данном случае.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(АНДРЕЙ-НОВО) Дом частный. Контур заземления имеется. Стиралка - в ванной комнате.
Заземлите корпус "стиралки", к контуру, и этого будет достаточно в Ваших условиях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2006 Пользователь №: 7378 ![]() |
Если не найдете УЗО типа А с током утечки 10мА то смело ставте на 30мА.
Такой ток безопасен для человека, а вероятность ложного срабатывания УЗО резко понизится. УЗО типа АС может просто не сработать при определенных условиях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата УЗО типа АС может просто не сработать при определенных условиях.
И при каких это? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 7397 ![]() |
Цитата(Слава) Цитата УЗО типа АС может просто не сработать при определенных условиях.
И при каких это? В стиральной машине может стоять выпрямитель напряжения. Насолько я знаю УЗО типа АС регистрирут утечку только переменного тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
10мА ставится ближе к нагрузке после УЗО_30мА, по 7изданию ПУЭ достаточно устанавливать 30мА. В России в отличие от МЭК, в ГОСТ_Р и ПУЭ еще не делают различий УЗО электронных и электромеханических, поэтому выбор за автором темы по стиралке.
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
Гость_Васятка_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А я рекоммендую попробовать УЗО ДЭК...сколько лет они у меня стоят еще не подводили. На работе ИЭК стоит так горит каждый месяц
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(Васятка) А я рекоммендую попробовать УЗО ДЭК...сколько лет они у меня стоят еще не подводили. На работе ИЭК стоит так горит каждый месяц
УЗО ДЭК -это рубильник, сам прогружал в электролаборатории. Поэтому и не горит ![]() -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
УЗО типа АС реагирует только на переменные токи утечки, а практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели инструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники-торшеры, бра с тиристорными регуля
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
Вероятность утечки в цепях питания вышеуказанных приборов пульсирующего постоянного тока,а, соответственно, и поражения человека значительно возрастают, поэтому надо ставить только тип "А". Опытные проектировщики при выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только эти УЗО. И 30мА это нормально, нужно подключить к группе на стиралку еще кухонные розетки, это будет соответствовать ПУЭ
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Наверно не "нужно", а "можно" собрать стиралку и кухонные розетки в одну группу, хотя я бы не стал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
Правила рекомендуют 10мА, если к группе присоединена только одна розетка в санузле и 30мА если к этой группе присоединены кухонные розетки, так я и написал выше.
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Это логика наоборот получается. Есть вариант дороже и безопаснее - две группы, и дешевле и опаснее - одна группа. ПУЭ допускает оба. Если можно обеспечить две группы, но нет более чувствительного УЗО - это не повод делать одну группу.
С другой стороны, если автор хочет сэкономить, то пустить кухню и ванну через одно УЗО 30 мА/скоканадо А и отдельные АВ - приемлемый вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
Прочтите первые посты, у автора 30мА и тип УЗО "А",по правилам при удлинении эл.цепей и доп.нагрузок соответственно и увеличивается ток утечки и УЗО быстрее реагирует, поэтому никакого снижения безопасности не происходит, единственный недостаток одновременное отключение двух групп, но для поставленной выше задачи это рациональное решение проблемы.
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Стиралка и кухонные розетки - крупные потребители. Соответственно, больше ток, больше вероятность сваривания контактов. Две группы практически всегда безопаснее одной. С другой стороны, ток утечки при укрупнении группы повышается на неизвестное значение. Поэтому я полагаю, что лучше кинуть на стиралку отдельный кабель и если есть место в щитке и деньги в кармане, отдельные автомат и УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
Характеристика срабатывания B .
Защита проводов преимущественно в коммунальном строительстве. Характеристика C . Защита проводов преимущественно для контроля больших токов включения (лампы, электродвигатели) (электроустановочное оборудование и системы. каталог. siemens. стр 3/7 ) |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Характеристика срабатывания B . Защита проводов преимущественно в коммунальном строительстве. Характеристика C . Защита проводов преимущественно для контроля больших токов включения (лампы, электродвигатели) (электроустановочное оборудование и системы. каталог. siemens. стр 3/7 ) viktor2008, простите, о чём это Вы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата система заземления в таком случае будет ТТ. В жилсекторе практически не возможно выполнить систему заземления ТТ, как бы этого не захотелось. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ну почему? если заземлить- то оно как раз то и будет...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |