Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Срабатывает реле порядка фаз

Alekssandr
сообщение 30.4.2013, 22:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 32887



Здравствуйте всем! Подскажите как проверить асимметричность фазных напряжений, и симметрию фаз. В приборной панели установки срабатывает реле порядка фаз. Реле не даёт запустить установку. Замена фаз местами результат отсутствует. Замена реле результатов не дало. При обходе реле установка работает нормально (вроде бы). Подскажите в чём причина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.4.2013, 23:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Alekssandr @ 30.4.2013, 21:02) *
Здравствуйте всем! Подскажите как проверить асимметричность фазных напряжений, и симметрию фаз.

Ну, для начала хотя бы и обыкновенным вольтметром... Сравнить напряжения (фазные, линейные между собой.)
А что за установка, и что за реле?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.5.2013, 3:44
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У железнодорожников,например, есть реле КЧФ - контроль чередования фаз. Чистая электроника. Может давать ложные срабатывания при помехах в сети.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман234
сообщение 1.5.2013, 10:27
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 28.4.2013
Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 32824



Цитата
У железнодорожников,например, есть реле КЧФ - контроль чередования фаз. Чистая электроника. Может давать ложные срабатывания при помехах в сети.

Тогда уж осциллографом смотреть питание этой электроники по сети и по выходу БП этой электроники
Насчёт ассиметрии насколько помню не знеаю точно но это вроде когда одна фаза перегружена а другая нет( при однофазных нагрузках) или где - то проблемы с трёхфазными нагрузками вот и получается перекос, ну как писали тут и вольтметром можно по каждой фазе напряжение отосительно нейтрали измерить, ну думаю не помешает и линейное между фазами глянуть

Сообщение отредактировал Роман234 - 1.5.2013, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.5.2013, 12:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Alekssandr, озвучьте что за реле. Или самостоятельно посмотрите, реагирует ли оно на перекос фаз (паспорт гляньте)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekssandr
сообщение 1.5.2013, 22:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 32887



Спрасибо всем кто отозвался. С реле разобрался. Установка работает в подземной шахте и там по стандарту нет нейтрали, а реле очень чувствительна к перекосу и ей нужна нейтраль а так как её нет она ещё сильнее реагирует на перекос, поставил реле порядка фаз с изолираванной нейтралью и установка заработала. Установка это буровая машина компании Atlas Copco, а модель реле к сожалению не могу сказать т.к. на ней нет маркировке но есть вход для нейтрали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 14:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены