![]() Срабатывает реле порядка фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срабатывает реле порядка фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2013 Пользователь №: 32887 ![]() |
Здравствуйте всем! Подскажите как проверить асимметричность фазных напряжений, и симметрию фаз. В приборной панели установки срабатывает реле порядка фаз. Реле не даёт запустить установку. Замена фаз местами результат отсутствует. Замена реле результатов не дало. При обходе реле установка работает нормально (вроде бы). Подскажите в чём причина.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Здравствуйте всем! Подскажите как проверить асимметричность фазных напряжений, и симметрию фаз. Ну, для начала хотя бы и обыкновенным вольтметром... Сравнить напряжения (фазные, линейные между собой.) А что за установка, и что за реле? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У железнодорожников,например, есть реле КЧФ - контроль чередования фаз. Чистая электроника. Может давать ложные срабатывания при помехах в сети.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл. Пользователь №: 32824 ![]() |
Цитата У железнодорожников,например, есть реле КЧФ - контроль чередования фаз. Чистая электроника. Может давать ложные срабатывания при помехах в сети. Тогда уж осциллографом смотреть питание этой электроники по сети и по выходу БП этой электроники Насчёт ассиметрии насколько помню не знеаю точно но это вроде когда одна фаза перегружена а другая нет( при однофазных нагрузках) или где - то проблемы с трёхфазными нагрузками вот и получается перекос, ну как писали тут и вольтметром можно по каждой фазе напряжение отосительно нейтрали измерить, ну думаю не помешает и линейное между фазами глянуть Сообщение отредактировал Роман234 - 1.5.2013, 10:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Alekssandr, озвучьте что за реле. Или самостоятельно посмотрите, реагирует ли оно на перекос фаз (паспорт гляньте)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2013 Пользователь №: 32887 ![]() |
Спрасибо всем кто отозвался. С реле разобрался. Установка работает в подземной шахте и там по стандарту нет нейтрали, а реле очень чувствительна к перекосу и ей нужна нейтраль а так как её нет она ещё сильнее реагирует на перекос, поставил реле порядка фаз с изолираванной нейтралью и установка заработала. Установка это буровая машина компании Atlas Copco, а модель реле к сожалению не могу сказать т.к. на ней нет маркировке но есть вход для нейтрали.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 14:12 |
|
![]() |