Пуск АД , Способ пуска АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пуск АД , Способ пуска АД |
7.3.2013, 15:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25252 |
Приветствую коллеги! Ни разу не доводилось пускать асинхронный двигатель через автотрансформатор или реактор, т.к. всегда применяли УПП, прямой пуск и ЧП. Сейчас появилась мысль удешевить электроустановку путем снижения пусковой аппаратуры. Если к конкретике, то имеются некоторые насосы, которые пускаются в холостую(без противомомента), при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70кВт. На сколько целесообразно в этом случае применить реактор или автотрансформатор и как подбирается данная аппаратура?
|
|
|
|
|
9.3.2013, 19:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Автотрансформатор удовольствие дорогое и громоздкое. Оно Вам надо?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
10.3.2013, 21:22
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25252 |
Тогда можно применить реактор. Мегаватные синхронные движки пускают именно так.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
1.5.2013, 22:25
Сообщение
#4
|
|
Гости |
подскажите какой формулой пользоваться для определения скорости вращ.ЭД
n=60f/p или n=120f/p? в наших учебниках дается первая формула, в иностранных вторая |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 12:22 |
|
|
|
|