|   Нужен совет по ВДУ-1250 и проводу массы | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Нужен совет по ВДУ-1250 и проводу массы | 
|  31.8.2018, 7:44 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | ||
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2018 Пользователь №: 54614  | 
				Всем добрый день, прошу помощи с вопросом правильного подсоединения массы кабеля Итак есть источник питания ВДУ-1250 и сварочный трактор с силовым кабелем кг 3х70 (3шт 1х70) длиной около 15 метров. В основном работает при 500А Разошлись во мнении как правильно подсоединить массу к стану длиной 12 метров и какого сечения должен быть этот кабель. Мнения местных электриков разложил на 3 варианта. Фото с тремя вариантами(на рисунке слева) приложил. Посоветуйте по какому варианту правильно. Или может свой предложите? Далее, у меня таких стана 4. Расположены как на рис справа. Как правильно соединить их массой? Кидать к каждому свою по одному из вариантов, которые Вы насоветуете? Или сделать перемычки от одного к другому? И насколько все это отразится на качестве сварного шва? Еще производитель советует сделать кабель массы кг 3х70 или 2х95. А если не "сдваивать-страивать" кабеля, а поставить 1х240? По идее должно быть лучше? Надеюсь не совсем сумбурно изъяснился и заранее извиняюсь, если не в ту ветку опубликовал | |
|   | ||
|  | 
|   | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:13 | 
|  | 
|   |