Отключается элект-во, а потом вкл-ся САМО!!!Помогите!!! Кто может хоть каким-то советом помочь!? Без особой нагрузки может выключиться свет по всей квартире на 1-2 минуты, потом включается и так может несколько раз в день, уже 4 дня мучаемся, электрик посмотрел и сказал,что что-то с какой-то дозой типо может коротить наверное и надо раскавыривать все, толком ничего не поняли, может кто с форумчан подскажет что-то дельное!Из большой техники только бойлер, но он подключен отдельно! Ведь если б коротило свет мигал бы, а тут откл. и через 1-2 минуты включается, САМ, автоматы не выбивает!!!! Дом не из старых, многоэтажка! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ.

Сообщение отредактировал Ne electrik - 23.4.2013, 17:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.4.2013, 17:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Ограничитель мощности стоит
2. Контакт где то плохой
Сколько автоматов на квартиру, отключается вся квартира?
Среди соседей шутников нет?
И вопросы не дублирұем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ne electrik
сообщение 23.4.2013, 18:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 32683



Ограничителя нет вроде, такое за 20 лет впервые
Автоматов 3, отключается вся(
Соседи в норме, мы с детства.
А может быть проблема с электроникой в самом счётчике?
Спасибо

Сообщение отредактировал savelij® - 23.4.2013, 22:40
Причина редактирования: прочтите правила
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.4.2013, 19:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Может тогда сбыт балуется - счётчик какой марки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2013, 20:49
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если такая бнопня у меня происходит, то это случается либо со всей группой домов (и я понимаю, что проблемы на ТП или выше, по высокой), со всем домом (проблемы на ВРУ), на одной фазе стояка подъезда или всего дома. Так что сопутствующие эффекты вычисляем, вычисляем...
Может, электрик без предупреждения полез; может, сосед полез за бесплатным электричеством. Дедукция тоже помочь может.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ne electrik
сообщение 24.4.2013, 10:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 32683



Пока проблема есть,, Всем большущее спс за советы, будем своими руками (вроде с ними ладим) ваши советы штудировать!!!!
Обязательно отпишемся! Но у кого будут мысли, пишите пожалуйста!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.4.2013, 12:20
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вам электрик говорил про фазу, а не про дозу. Фаза отваливается периодически. Остывает и снова появляется. Вывод - ищите плохой контакт. Скорее всего в щитке на площадке. Скорее всего до автоматов. Т.е. на участке присоединения к стояку, к пакетнику, к входам автоматов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 24.4.2013, 12:47
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



шеф (модератор) перенесете в курилку пжлст.
коллега рассказывал: строили коттедж, щитовая около 72 автоматов с автоматикой, если одна фаза пропала, запрос на перераспределение (3 ф потребителей нет), генератор тоже с запросом (запрос с выдержкой) и типа АВР, в общем, всякой фигни дофига и на один лишний модульный пускатель никто не обратил внимания. Клиент под конец начал жадничать и приколупываться, вот ребята и запитали этот по началу лишний пускатель так на всякий. 20 % не доплатили. Ну ребята и начали по вечерам брелком клацать. В итоге было там еще несколько электриков, кто толковый и открывал щит, тот сразу называл сумму от 400 баксов за диагностику. Деньги ему так и не вернули но светом баловаться перестали, у жены того поца – папа прокурор.

Сообщение отредактировал Сергей Г - 24.4.2013, 12:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 1:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены