Всем Здрасти!
Возник следующий вопрос, для каких целей используется быстодействующий заземлитель. Есть несколько вариантов: 1) Для испытания кабеля повышенным напряжением. 2) Защитное заземление. Хотелось бы услышать более точное описание. Зарание спасибо. |
|
|
|
|
12.12.2008, 19:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Возник следующий вопрос, для каких целей используется быстодействующий заземлитель.
Такие заземлители устанавливаются на эл.установках обслуживаемые электротехнологическим перссоналм,когда в процессе работы необходимо приближатся или касатся токоведущих частей. Например - работа на электродуговых печах,где в процесе работы необходимо постояно наращивать электроды. Эти заземлители сблокированы с выключателями . Примине их оправдыватся тогда ,когда требуются частые отключения с наложением заземлений. |
|
|
14.12.2008, 19:43
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
не знаю ни такого термина, ни что это такое
|
|
|
15.12.2008, 10:29
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 12492 |
Это заземлитель который устанавливается в КРУЭ всех классов напряжений. В итличается от остальных рабочих заземлителейтем что у него пружинный привод (что дает большую скорость включения), и то что его контакты рачитаны на полный ток короткого замыкания.
И судя из этих рпеимуществ его можно использовать: 1) Для испытания кабеля повышенным напряжением. Если отсоеденить заземляющую шину, то к нему подается высоковольтное напряжение, для испытания кабеля при пуско-наладке. 2) Защитное заземление. а)При выводе в ремонт он включается первый (раньше остальных заземлителей), для уменьшения последствий при ошибочныой последовательности переключей. б)При пробое изоляции на корпус, моментально срабатывает, и заземляет токоведущую щилу, для защиты обслуживающего персонала. Это то что мне про него ищвестно, может кто то может добавть или поправть меня. |
|
|
|
|
16.12.2008, 23:04
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Термин "короткозамыкатель" не родственный?
|
|
|
18.12.2008, 8:04
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 12492 |
Нет короткозамыкатель ставиться около трансформаторов, рядом с которыми нет своего выключателя, а РЗ дальнего выключателя не сможет почувствовать в ТР-РЕ витковое и не отключит, для этого создается преднамеренное замыкание 1-ой фазы на землю.
А быстродействующий заземлитель ставиться в КРУЭ, на сборных шинах, и в конце яучейки пеерд вводом от линии(КЛ или ВЛ) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|