Частотный преобразователь выдает ошибку GFF к.з. на землю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Частотный преобразователь выдает ошибку GFF к.з. на землю |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
29.4.2013, 18:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Глубинный насос работает через частотный преобразователь VFD-E и раза 2-4 в день выключается выдавая ошибку GFF короткое замыкание на землю. Что нужно предпринять для предотвращения этого?
|
|
|
|
|
30.4.2013, 12:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Для начала отсоединить концы проводов от ПЧ, и измерить сопротивление изоляции проводов и эл.двигателя насоса ЭЦВ. Наверное соединение внизу некачественно сделано, вот и "пробивает"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 0:20 |
|
|
|
|