Вводной кабель , Греется вводной кабель

Yuva
сообщение 11.4.2013, 16:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 9663




Греется вводной кабель ,марка 2 шт в паралели ВВГ3*240+1*120. номинальний ток фази А-588А; В-650А; С-550А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yuva   Вводной кабель   11.4.2013, 16:25
- - savelij®   И какое экспертное мнение интересует по выданной и...   11.4.2013, 16:37
- - с2н5он   к тому же как проложен   11.4.2013, 16:56
- - Degtyarev.S   Померийте температуру кабеля. Потом сообщите. Смот...   11.4.2013, 20:33
- - Yuva   Кабеля проложени в земле , среднєя значение нагрев...   12.4.2013, 10:28
- - Из России   Раз завели речь про сертификацию, анализ удельного...   12.4.2013, 10:46
- - Работник   Токораспределение по жилам каждого кабеля проверял...   12.4.2013, 10:48
- - Sinus   ЦитатаВот и возникает вопрос почему при таком мизе...   12.4.2013, 13:11
- - Degtyarev.S   55 градусов- нормально! разгрузите кабель от р...   12.4.2013, 13:56
- - с2н5он   По потерям напряжения как?   12.4.2013, 20:30
- - uvk2   Цитата55 градусов- нормально!Для винила имхо, ...   13.4.2013, 8:47
- - Yuva   Для компенсации реактивной енергии стоит конденсат...   13.4.2013, 19:30
- - uvk2   ЦитатаА почему нельзя ВВГ класть в землю,что с ним...   13.4.2013, 20:32
- - Yuva   Уменя два ввода и на обеих спаралелены кабеля, кос...   13.4.2013, 20:53
- - Degtyarev.S   Цитата(Yuva @ 11.4.2013, 19:25) Греется в...   15.4.2013, 11:58
- - Из России   Допустимая температурная нагрузка для медных жил в...   16.4.2013, 15:15
- - Yuva   Всем спасибо, буду проверять еще частотные гармони...   18.4.2013, 13:39