Запитка кондиционеров общественного здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Запитка кондиционеров общественного здания |
19.4.2013, 9:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 31771 |
Доброго времени суток!
Имеется 3-хэтажное общественное здание, в котором на данный момент кондиционеры запитываются от ВРУ. В ВРУ стоят один вводной автомат, 2 на отходящие линии и электросчетчик. Так вот на имеющихся двух линиях отходящих сидят все кондиционеры здания (порядка 190кВт). Магистральный кабель доходит до коробок, от которых на автомат каждого кондиционера идет кабель . Автоматы кондиционерные установлены непосредственно в кабинетах. Так вот вопрос: возможна ли такая запитка кондиционеров? Правильно ли это? А если неправильно, то тогда как? P.S. Моя задача заменить магистральный кабель (т.к. существующий перегревается). Из расчетов у меня вышло сечение 95 квадратов, а на кондиционеры, как вы понимаете, идут значительно меньшие сечения. Разве можно уменьшать сечение кабеля на несколько ступеней? P.P.S. Есть идея установить 2 дополнительных шкафчика внутри здания, до которых дойдет магистральный, а в них уже будут стоят автоматы, от которых поведу кабель до кондиционерных автоматов. Надеюсь на вашу помощь, чтоб развеять мои сомнения |
|
|
|
|
19.4.2013, 10:01
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
А в здании кроме кондиционеров больше ничего нет?)))
Конечно, организовано все, мягко говоря, странно. От ВРУ даете фидера на щитки по этажам (ЩС, ЩК, если компьютерная сеть есть). От щитков питаете соответствующие нагрузки. |
|
|
19.4.2013, 10:13
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Абсолютно верное решение. Ставится "Шкафчик", до него идет магистральный кабель, внутри автоматы на каждый кондей и отходящие линии. На что обратить внимание: ну заземление - это понятно, автомат ставится в начале защищаемой линии и при уменьшении сечения кабеля, Ток и х-ка автомата в соответствии с нагрузкой и с учетом пускового тока двигателя (иначе срабатывать будет), у шкапчиках на вводе обязательно расцепитель от ОПС. 190/(1,73*0,4*0,8 )=343 А по т 1.3.6 ПУЭ не вывозит ваш кабель 95 В воздухе всего 220А вот он и греется. Тады уж 185. Или можете поделить пополам тогда 2 по 70 вывезут. Нагрузка индуктивная, как бы не пришлось ККУ устанавливать. Вожможен перегрев еще и из-за этого. Из опыта 2000 светильников 2х80 запитаны кабелем 70мм. кипел аки плитка. кос. фи, если память не изменяет чет 0,85-0,87 был. Кондеры высохшие были. Поменяли кондеры включаем, кос. поднялся до 0,97 и кабель холодный. Вот и думайте дальше что делать. Можете еще договор со сбытом посмотреть там обычно условия указываются поддержания етого самого косинуса. Будет обоснование для руководства шоб денежку просить на реконструкцию. Ежели где ошибаюсь коллеги поправят
Сообщение отредактировал push - 19.4.2013, 10:15 |
|
|
19.4.2013, 10:27
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 31771 |
Остальное здание запитывается откуда-то с другого места, но не от ВРУ точно. Т.е. на этих двух отходящих автоматах сидят только кондиционеры здания.
Видимо, как пришло электрику в голову, так он и сделал по-быстрому. Не задумываясь насколько это целесообразно |
|
|
|
|
19.4.2013, 11:29
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
можно так сказать усилить линию.
есть например 3 этажа и ваш кабель идет на них, его не хватает. На втором отход на третий отрезаете, к ниму добавляете новый провод и к ВРУ. Тоесть идею вы поняли? |
|
|
19.4.2013, 11:32
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Так вот вопрос: возможна ли такая запитка кондиционеров?
Сделано же Правильно ли это? А что смущает? Магистральный кабель доходит до коробок, от которых на автомат каждого кондиционера идет кабель . В коробках или "орешки", или клемнники. И магистральный кабель при этом целый. P.P.S. Есть идея установить 2 дополнительных шкафчика внутри здания, до которых дойдет магистральный, а в них уже будут стоят автоматы, от которых поведу кабель до кондиционерных автоматов. Так тоже можно. Магистрального кабеля уйдет меньше, а кабеля до кондеев уйдет больше + шкафчики + автоматы. Если расстояние от шкафчика до кондеев разное, на много разное, то и сечение кабелей до кондеев надо будет брать разное... P.S. Моя задача заменить магистральный кабель. И замените. Зачем мудрить. Или будет БОЛЬШАЯ доплата |
|
|
19.4.2013, 11:43
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В полне возможный способ организации подключения. Возможно их установили после всех электромонтажных работ и это доработка существующей схемы. Кроме этого, так проще отключить один автомат независимым расцепителем при сигнале от пожарной сигнализации.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 14:48 |
|
|
|
|