Автомат вылетает без нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат вылетает без нагрузки |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
22.4.2013, 12:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые, через поиск темы не нашел (да и наверно тут каждый раз все индивидуально), так что открыл новую. Сразу предупреждаю, в электрике вообще ничего не понимаю, так что прошу терминами на меня не сыпать и как писалось в описании темы - объяснять на пальцах.
Купил вторичку, всю электрику сделали заново, развели всю квартиру на 6 автоматов + общий. Все розетки работали и все оборудование было подключено, но по некоторым причинам в квартире не жили пока. В один приезд обнаружил отсутствие электричества - выбило общий. При включении обнаружилось что выбивает 1 автомат - на нем 2 розетки (одна не используется, на вторую были подключены электроподжиг плиты, посудомоечная машинка и духовка). Естественно пока не жили, нагрузку потребляло только табло с часами на духовке - сами приборы вообще не включались (только всунуты в розетку). Отключил от розеток все приборы - тоже самое. Подумал, что возможно проблема в самом автомате, раз без нагрузки выбивает и вот 5 минут назад его поменял на такой-же (ABB SH201L C20 230-400). Выбивает так же и сразу при включении. Нагрузки нет, в щитке изменений не было. Вся проводка новая и собственно в начале то все работало. Пару недель назад вызывал электрика, но этот "Джамшут" покрутился там, потыкал и сказав что ничего не понимает, ушел... Подскажите уважаемые, что сделать, где почитать, куда "потыкать". Обидно, все делал как нужно, а теперь получается по кухне удлинители валяются, что бы приборами пользоваться (на других розетках они работают нормально). Заранее благодарю. |
|
|
Гость_Юрий_* Автомат вылетает без нагрузки 22.4.2013, 12:38
Сергей Г Разбирать каждую розетку и просматривать/прозванив... 22.4.2013, 12:46
Shturman1 Очень похоже на короткое замыкание в этой груповво... 22.4.2013, 12:50
Sinus Измерить сопротивление изоляции этой группы. Данны... 22.4.2013, 13:19
shpinel Еще вариант, когда кухню вешали или еще что-либо н... 22.4.2013, 13:29
Гость дмитрий внимательно проверьте все коробки, розетки, выключ... 22.4.2013, 13:51
Диманыч И ещё, просто совет: Когда уезжаете надолго, то вы... 22.4.2013, 14:14
Гость_Юрий_* Спасибо за советы.
По поводу проверки - займусь с... 22.4.2013, 14:51
Sinus А каким кабелем/проводом монтаж вели?
Помнится с П... 22.4.2013, 15:15
Сергей Г Цитаталохматушки из крепежей выскочили и замкнули ... 22.4.2013, 16:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:54 |
|
|
|
|