Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как подключить ДкСТ 5000 , Подключение ДкСТ 5000

Andrew12
сообщение 8.4.2013, 12:45
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Имеем следующее:

Лампа бездроссельная ДкСТ 5000 на 110В
Зажигающее устройство ЗУ-5
Трансформатор 220/110В 75А

Как правильное это все подключить для запуска и стабильной работы лампы. Люди пробуют , зажигалка срабатывает, лампа загорается, но на трансформаторе после запуска начинает гореть обмотка. Хотя по току он вполне себе прилично проходит с запасом. Рабочий ток лампы 44А, пусковой около 65А.
Может кто правильной схемой подключения поделится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.4.2013, 17:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534




Х\х трансформатора измерьте, возможно витковое .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 10.4.2013, 8:10
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Да , всетаки оказалось межвитковое КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены