Где делать вскрытие грунта , Естественный заземлитель ВРУ - ж/б (фундамент), где копать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где делать вскрытие грунта , Естественный заземлитель ВРУ - ж/б (фундамент), где копать? |
2.3.2013, 14:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
Здраствуйте! Корпус ВРУ соединен сваркой с арматурой плит перекрытий, здание панельное, т.е. все плиты сварены между собой. видимого искуственного заземлителя нет. Я понимаю, что здесь, в соответствии с ПУЭ П.1.7.109 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ - армированный фундамент, если это так, как производить осмотр заземлителя со вскрытием грунта и делать ли его вообще?
|
|
|
Артем Тольятти2 Где делать вскрытие грунта 2.3.2013, 14:23
Гость сочувствующий Осмотр ЗУ со вскрытием грунта проводится для прове... 2.3.2013, 15:55
Артем Тольятти2 Получается контакт через большую площадь арматуры ... 2.3.2013, 16:38
Гость Цитата(Артем Тольятти2 @ 2.3.2013, 16:38)... 2.3.2013, 18:17
Гость сочувствующий Цитата(Артем Тольятти2 @ 2.3.2013, 16:38)... 2.3.2013, 18:57
Sinus Я год назад под такую тему не слабую сумму денех в... 3.3.2013, 7:22
Гость Ну электрики, по ПУЭ может и сопротивление ЗУ не н... 3.3.2013, 12:00
Гость_МОЛ_* Цитата(Гость @ 3.3.2013, 12:00) для интер... 3.3.2013, 13:00
Олега Цитата(Гость @ 3.3.2013, 12:00) ..по ПУЭ ... 17.4.2013, 12:03
Sinus А может у них там продвинутый пункт, с рентгеном и... 3.3.2013, 14:29
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 3.3.2013, 14:29) А может у... 3.3.2013, 15:00
Артем Тольятти2 ПРОТОКОЛЫ КОНЕЧНО ЛИПА, ТОЛЬКО МЕТАЛЛОСВЯЗЬ МЕРЕЮТ... 3.3.2013, 19:12
Sist "Вообщем ни каких намеков на существование ис... 4.3.2013, 19:57
Гость сочувствующий Цитата(Артем Тольятти2 @ 3.3.2013, 19:12)... 4.3.2013, 20:11
Артем Тольятти2 на счет грозозащиты не знаю, построено все во врем... 4.3.2013, 21:31
Гость сочувствующий Цитата(Артем Тольятти2 @ 4.3.2013, 21:31)... 5.3.2013, 9:38
Артем Тольятти2 Прогресс идет, повторное зануление, фаза "D... 6.3.2013, 20:00
Гость сочувствующий Цитата(Артем Тольятти2 @ 6.3.2013, 20:00)... 6.3.2013, 20:59
Артем Тольятти2 Конечно все может быть. Это просто версия. т.к. я ... 6.3.2013, 23:19
Гость Использование металлоконструкций здания в качестве... 10.3.2013, 13:52
Не верю Цитата(Гость @ 10.3.2013, 13:52) А что ка... 10.3.2013, 14:34
Евгеинй Коллеги, а подскажите по теме контура заземления В... 16.4.2013, 21:12
ВВ Артем Тольятти2. Не понятно, в чем вопрос? У Вас ... 17.4.2013, 0:34
Олега Куда ж делся наш Гость 4-х омный ? По-наговорил ту... 19.4.2013, 0:34
ink_elec Олега,
ГОСТ Р 50571.28-2006
3. Требования к медици... 19.4.2013, 9:00
Олега Цитата(ink_elec @ 19.4.2013, 9:00) Олега,... 20.4.2013, 1:10![]() ![]() ![]() |
|