Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземляющий контур , на столбах

Олега
сообщение 14.5.2013, 10:43
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 8:28) *
а в чем загвоздка?

в 1.7.61. Для чего написан пункт?
Какой НД приоритетнее ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.5.2013, 10:49
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.5.2013, 13:43) *
в 1.7.61. Для чего написан пункт?
Какой НД приоритетнее ?
В нем сказано что сопротивление заземлителя не нормируется, нормируется сопротивление ЗУ. Т.е. сопротивление отдельных (естественных) заземлителей как получиться, но в совокупности с искусственными не более 30 Ом.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2013, 12:34
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 10:49) *
В нем сказано что сопротивление заземлителя не нормируется, нормируется сопротивление ЗУ.

Ваше буквоедство не убеждает на фоне "рекомендуется выполнять повторное заземление", т.е. "можно и вовсе не выполнять". Какие уж тут нормы icon_confused.gif
Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 10:49) *
Т.е. сопротивление отдельных (естественных) заземлителей как получиться,..

Т.е. Вы считаете, что ПУЭ просто напомнают об изначальной ненормированности естественных заземлителей. icon_wink.gif
У Вас что, были сомнения ?
Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 10:49) *
.. но в совокупности с искусственными не более 30 Ом.

А вот этого в пункте нет. Естественных заземлителей (пригодных для этой цели) может не быть вовсе. А потому и "совокупности" тоже.
При этом остается "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется".
Может предположите, что читая это предложение заземлитель нужно представлять фрагментарно ? Типа вертикальные, горизонтальные "как получится", а вот уж в совокупности 30 ?

Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2013, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.5.2013, 15:21
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.5.2013, 15:34) *
Ваше буквоедство не убеждает на фоне "рекомендуется выполнять повторное заземление"...
Совсем не значит что можно вообще не делать заземление.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов; ...
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2013, 17:46
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 15:21) *
Совсем не значит что можно вообще не делать заземление.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током ..

А кто предлагал не делать заземление вовсе? Разговор в п.1.7.61 лишь о норме на повторное ЗУ. А "рекомендуется" не обязывает.

Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 15:21) *
1.7.54... Если .. сопротивление.. имеет допустимое значение, .. выполнение искусственных заземлителей ... не обязательно.

А допустимое значение для повторного: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется". Пусть естественного.
Зачем же при этом городить еще и искусственное ?

Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2013, 17:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.5.2013, 18:09
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.5.2013, 20:46) *
А кто предлагал не делать заземление вовсе? Разговор в п.1.7.61 лишь о норме на повторное ЗУ. А "рекомендуется" не обязывает.
Речь не о том что кто то к этому призывает, а
Цитата(Олега @ 14.5.2013, 15:34) *
т.е. "можно и вовсе не выполнять".
Разная трактовка к чему относиться слово "рекомендуется", к слову заземление или на в вводе.
Цитата(Олега @ 14.5.2013, 20:46) *
А допустимое значение для повторного: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется". Пусть естественного.
Зачем же при этом городить еще и искусственное ?
Зависит от напряжения сети.

Сообщение отредактировал ink_elec - 14.5.2013, 18:55


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 8:35
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 19:09) *
Речь не о том что кто то к этому призывает, а
Разная трактовка к чему относиться слово "рекомендуется", к слову заземление или на в вводе.

Цитата:
"1.7.61... рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.."
Речь (в вопросах Transformatorа) именно про заземление и именно на вводе (КЛ). Одновременно, как и в пункте ПУЭ. А Вы как трактуете ?

Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 19:09) *
Зависит от напряжения сети.

А Вы какое предполагаете?

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 8:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 8:50
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 11:35) *
Цитата:
Речь (в вопросах Transformatorа) именно про заземление и именно на вводе (КЛ). Одновременно, как и в пункте ПУЭ.
вопрос был сколько.

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 11:35) *
А Вы какое предполагаете?
А смысл предполагать?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 9:55
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 8:50) *
вопрос был сколько.

Вот именно. И причем тут "разная трактовка"? В ПУЭ четко указано. что для данного случая "не нормируется".

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 8:50) *
А смысл предполагать?

А что б понять, что Вы имели в виду написав "зависит от напряжения сети" применительно к нашему случаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 11:03
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 12:55) *
Вот именно. И причем тут "разная трактовка"? В ПУЭ четко указано. что для данного случая "не нормируется".
Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док.


Цитата(Олега @ 15.5.2013, 12:55) *
А что б понять, что Вы имели в виду написав "зависит от напряжения сети" применительно к нашему случаю.
я про цифру 30.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 12:53
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 11:03) *
Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док.

В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них".
Да, ПУЭ не единственный документ на Руси. Только ПТЭЭП - эксплуатационный док., а устройство установок описано в ПУЭ.
Распространяются ли ПТЭЭП скажем на повторное ЗУ на вводе в коттедж?
Имхо, в таблице 36 приводится значение для "заземлителя расположенного в непосредственной близости от нейтрали" (по п.1.7.101. ПУЭ). На это же указывают и соответствующие (этому пункту ПУЭ) ссылки ** в ПТЭЭП. В ПТЭЭП нет сочетания "повторное заземление".
В п.1.7.61ПУЭ указано общее положение - сопротивление повторного ЗУ не нормируется. При этом в том же ПУЭ на отдельные виды ЭУ установлена норма для повторки (ВЛ, животноводство). В иных доках есть требования к повторке в медицине, для мобильных зданий из металла, может еще какие..

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 11:03) *
я про цифру 30.

В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"?

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 13:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 13:41
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 15:53) *
В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них".
Читать все умеем.
1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации.
А "Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине" - это какую такую функцию?
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление; - так?

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 15:53) *
В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"?
при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему?

Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 13:41


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 13:57
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) *
Читать все умеем.
1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации.

Умение радует.
В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ icon_eek.gif ? Чудить начинаете ?

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) *
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление; - так?

Разумеется. Именно поэтому в п.1.7.61 для первого абзаца указано "при применении системы TN". Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 14:05
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 16:48) *
В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ
В абзаце выше про КЛ ни слова.
Цитата(Олега @ 15.5.2013, 16:48) *
Чудить начинаете ?
Слово "рекомендуется" применено вынужденно.
Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током.
411.4 Системы TN
411.4.2 ...
В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов.
Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.

Отсутствие искусственного ЗУ может быть обосновано, следовательно 30 Ом только естественными заземлителями не может быть обеспечено. В нормальных условиях сопротивление ЗУ, пусть даже только с естественными заземлителями, должно быть и R не более 30 Ом. ИМХО

Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 14:14


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 14:07
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) *
при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему?

Не отвлекайтесь на "почему", если это не относится к повторному заземлению.

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:05) *
В абзаце выше про КЛ ни слова.

Вот именно, это общее положение. А для ВЛ - ссылка на другие пункты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 14:19
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 16:57) *
Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП.
Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. icon_wink.gif

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:07) *
Вот именно, это общее положение. А для ВЛ - ссылка на другие пункты.
А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 14:33
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:05) *
Слово "рекомендуется" применено вынужденно.
Гост Р 50571.3-2009 ..В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов.

Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17
В ГОСТ повторение смысла второго абзаца п.1.7.61ПУЭ. Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет.

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:19) *
А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП.

Тогда по требованиям к ВЛ. Ныряние в землю не учитываем icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:19) *
Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. icon_wink.gif

Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное?

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 14:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 15:04
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:25) *
Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17
Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо.

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:25) *
Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет.
Вот оно:
ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:33) *
Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное?
ПУЭ 1.7.59


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 15:34
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18203
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:04) *
Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо.

"Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным".

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:04) *
ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.

Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет.

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:04) *
ПУЭ 1.7.59

Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 16:32
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 18:34) *
Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет.
Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. icon_eek.gif
Какой еще нормы? Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП.
Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 