Размещение трансформаторов в КТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Размещение трансформаторов в КТП |
15.4.2013, 13:05
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Доброго всем дня!
Вопрос такой: нужно разместить в одном отсеке КТП 2 трансформатора 160 кВА, сухих. Ширина КТП-2500мм, и хочу узнать, как это соотносится с тебованиями ПУЭ и с удобством обслуживания? Например, при выводе одного из них в ремонт? Есть возможность установить перегородку между ними, но это "съест" и без того небольшое пространство. Спасибо! |
|
|
|
|
15.4.2013, 13:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата 4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее: а) до задней и боковых стен — 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 МВ.А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности; б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены — 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 МВ.А, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 МВ.А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ.А. Это обеспечивается? какие габариты трансов? С точки зрения эксплутации не вариант. Как работать на трансе, если настолько близко соседний? Да и по пожарным нормам без перегородки врят ли можно. |
|
|
15.4.2013, 14:11
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
В моем экземпляре ПУЭ раздел 4.2. содержит 236 пунктов. Непонятно.... ПУЭ 7 изд.
У Вас аж 4.2.238. Цитата какие габариты трансов? ШГВ - 650х990х1330 Расстояния: 650*2=1300 2500-1300=1200 1200/4=300мм. С 0,6м от стены до транса не выгорит.. |
|
|
15.4.2013, 14:26
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это п. 4.2.217
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
15.4.2013, 14:28
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Мой экземпляр оказался "Версия неофициальная, предназначена только для ознакомления"
Но Вы сможете найти тоже самое в п. 4.2.217. Цитата С 0,6м от стены до транса не выгорит.. Не знаю этого. Нужно искать НТД. И кстати у Вас 0,3 метра осталось, а не 0,6 до стены. Между трансами 0,6. Без ссылки на НТД, можно у производителей КТП посмотреть их габариты. |
|
|
15.4.2013, 15:20
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Данный вариант компоновки не получился - невозможно ни обслуживать, ни выдержать нормативные размеры.
Спасибо! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|