Здравствуйте. Ситуация такова: понижающего трансформатора 6/380 к ячейке идет кабель. Ток в кабеле должен быть 480 А при 0,4 кВ. Мощность потребителей 1487 кВА. Проблема в том, что кабелей на такие токи нет в ПУЭ (табл 1.3.6, 1.3.7). Кабель нужен трехжильный, прокладка в воздухе. Я пытался подобрать три одножильных медных кабеля. Но ни в одном каталоге не встречал одножильные кабели сечением выше 50 мм. кв. Поэтому прошу совета. Мне посоветовали взять параллельные кабели. Но как это будет выглядеть не понял.
|
|
|
Гость_Юрий_* Помогите выбрать кабель 18.4.2013, 19:09
с2н5он 1. Попробуйте шины, тем более при такой мощности
2... 18.4.2013, 19:53
Гость_Игорь_* Можно поставить 2 паралельние, но не факт - что то... 18.4.2013, 19:58
Гость_Юрий_* Цитата(Гость_Игорь_* @ 18.4.2013, 19:58) ... 18.4.2013, 20:59
Алексей. Извините Юрий,бросьте заниматься не своим делом,су... 19.4.2013, 8:07
Гость_Юрий_* Схема приведена однолинейная. Разницу между силовы... 19.4.2013, 8:34
Алексей. Юрий,я вижу что схема однолинейная,теперь сами пос... 19.4.2013, 10:38
Kosares Схема на самом деле однофазная, у вас над разъедин... 19.4.2013, 13:36
belok5 одножильных нет конечно на такие сечения, смотрите... 19.4.2013, 14:13
Гость Спасибо, вроде разобрался. 19.4.2013, 14:27![]() ![]() ![]() |
|