добрый день. нужно оперативно сделать расчет нагрузок щита. я обычно не проектирую, это исполнительная, но заказчик докапался, хочет увидеть на исполнительной схеме мощности и токи. Суть следующая. нагрузки - 1. свет, люминесцентные светильники. 2 - розетки бытовые, 3 - розетки компьютерные.
далее вопросы))) 1. можно ли принять мощность розеток такую какую в расчете хочет видеть заказчик, а именно бытовая или комп - 600Вт 2. на сколько я понимаю расчет тока происходит мощность (600Вт) умножить на количество розеток разделить на 220В и разделить на косинус фи. правильная ли формула? и какой косинус фи для комп., бытовых розеток, светильников? 3. учитывая то, что в итоге токи могут получатся больше допустимых для того кабеля который уже проложен, то какие коэф. использования можно ввести для этих потребителей. всем кто откликнется большое спасибо. |
|
|
|
|
8.4.2013, 15:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Чтобы не получить завышенные мощности и сломать мозг заказчику, возьмите на каждую розетку 0,1 кВт (в соответствии с СП31-110), косинус 0,8 на розетки и 0,9 на компенсированные светильники должен его устроить...
Если же оборудование уже запланировано, то есть 600 Вт на каждую розетку, то тут никуда уже не станцуешь... если только коэффициентами спроса... см. там же, в СП31-110 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.4.2013, 15:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
У меня технолог даёт в заданиях на компьютерные розетки 300Ватт (обычные офисные рабочие места).
По факту, одно компьютерное место потребляет 1А. Можно на эти цифры ориентироваться. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
8.4.2013, 17:08
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мой самый скромный в конторе монитор SyncMaster204B в соответствии с биркой хавает 1 А. С пентиумов плавненько перешли на i3 и i5. Плюс мелкие принтеры на каждом рабочем месте. Раз Заказчик желает иметь мощность 600Вт на розетку, он ее должен иметь.
В розеточных группах никакой коэффициент применять нет нужды (табл.6.6), считаю по установленной. 0,06кВт - только на "пустующие" розетки, да мелочь офисную типа телефоны, факсы, АТС, вентиляторы.. . но расслабляться не следует - могут и по 2 кило нагрузить (чайники, обогреватели..). Cos под компы беру 0,72 (традиция Мозг Заказчика останется невредимым при использовании Кс в 0,2 и 0,1 соответственно для его распред. сети и питающей. Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2013, 17:15 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_монтажник_*_* |
14.4.2013, 13:06
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо за ответы. Есть еще вопрос. предположим все отходящие линии 220в от щита мы посчитали по этой простой формуле с учетом косинуса для разных потребителей, далее равномерно распределили нагрузку по фазам. а вот далее нужно посчитать общую мощность на вводе 380в в щите. ну с установленной все ясно, складываем все установленные мощности свет, компы и розетки и все. а как быть с расчетной мощностью и расчетным током на вводе, также сложить все расчетные мощности на отходящих линиях или нет? ну и ток какой в этом случае брать косинус и коэф. использования?
|
|
|
14.4.2013, 14:21
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Расчетная мощность на вводе - сумма расчетных мощностей всех отходящих линий. Сила тока на вводе - полную мощность разделить на 0,66.
|
|
|
14.4.2013, 15:20
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..Сила тока на вводе - полную мощность разделить на 0,66. Только / на 0,66 полную мощность (S) полученную не суммированием S групповых линий. КОРЕНЬ(Р²+Q²) как быть с расчетной мощностью и расчетным током на вводе.. Для начала загляните в СП31-110. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|