расчет нагрузок

Гость_Гость_монтажник_*_*
сообщение 8.4.2013, 15:03
Сообщение #1





Гости






добрый день. нужно оперативно сделать расчет нагрузок щита. я обычно не проектирую, это исполнительная, но заказчик докапался, хочет увидеть на исполнительной схеме мощности и токи. Суть следующая. нагрузки - 1. свет, люминесцентные светильники. 2 - розетки бытовые, 3 - розетки компьютерные.
далее вопросы))) 1. можно ли принять мощность розеток такую какую в расчете хочет видеть заказчик, а именно бытовая или комп - 600Вт
2. на сколько я понимаю расчет тока происходит мощность (600Вт) умножить на количество розеток разделить на 220В и разделить на косинус фи. правильная ли формула? и какой косинус фи для комп., бытовых розеток, светильников?
3. учитывая то, что в итоге токи могут получатся больше допустимых для того кабеля который уже проложен, то какие коэф. использования можно ввести для этих потребителей.
всем кто откликнется большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2013, 15:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Чтобы не получить завышенные мощности и сломать мозг заказчику, возьмите на каждую розетку 0,1 кВт (в соответствии с СП31-110), косинус 0,8 на розетки и 0,9 на компенсированные светильники должен его устроить...

Если же оборудование уже запланировано, то есть 600 Вт на каждую розетку, то тут никуда уже не станцуешь... если только коэффициентами спроса... см. там же, в СП31-110


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 8.4.2013, 15:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



У меня технолог даёт в заданиях на компьютерные розетки 300Ватт (обычные офисные рабочие места).
По факту, одно компьютерное место потребляет 1А.
Можно на эти цифры ориентироваться.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2013, 17:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Мой самый скромный в конторе монитор SyncMaster204B в соответствии с биркой хавает 1 А. С пентиумов плавненько перешли на i3 и i5. Плюс мелкие принтеры на каждом рабочем месте. Раз Заказчик желает иметь мощность 600Вт на розетку, он ее должен иметь.
В розеточных группах никакой коэффициент применять нет нужды (табл.6.6), считаю по установленной. 0,06кВт - только на "пустующие" розетки, да мелочь офисную типа телефоны, факсы, АТС, вентиляторы.. . но расслабляться не следует - могут и по 2 кило нагрузить (чайники, обогреватели..). Cos под компы беру 0,72 (традиция icon_smile.gif ), хотя конечно по СП 0,65 (т.6.12)
Мозг Заказчика останется невредимым при использовании Кс в 0,2 и 0,1 соответственно для его распред. сети и питающей.

Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2013, 17:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_монтажник_*_*
сообщение 14.4.2013, 13:06
Сообщение #5





Гости






Спасибо за ответы. Есть еще вопрос. предположим все отходящие линии 220в от щита мы посчитали по этой простой формуле с учетом косинуса для разных потребителей, далее равномерно распределили нагрузку по фазам. а вот далее нужно посчитать общую мощность на вводе 380в в щите. ну с установленной все ясно, складываем все установленные мощности свет, компы и розетки и все. а как быть с расчетной мощностью и расчетным током на вводе, также сложить все расчетные мощности на отходящих линиях или нет? ну и ток какой в этом случае брать косинус и коэф. использования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 14.4.2013, 14:21
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Расчетная мощность на вводе - сумма расчетных мощностей всех отходящих линий. Сила тока на вводе - полную мощность разделить на 0,66.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.4.2013, 15:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(shpinel @ 14.4.2013, 14:21) *
..Сила тока на вводе - полную мощность разделить на 0,66.

Только / на 0,66 полную мощность (S) полученную не суммированием S групповых линий.
КОРЕНЬ(Р²+Q²)

Цитата(Гость_монтажник_* @ 14.4.2013, 13:06) *
как быть с расчетной мощностью и расчетным током на вводе..

Для начала загляните в СП31-110.