прокладка кабеля в подливке пола на автоналивной станции

Жулдыз
сообщение 12.4.2013, 7:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.7.2011
Из: казахстан
Пользователь №: 23734



Добрый день участники форума! Помогите решить вопрос. Вот хотела кабель проложить в металлическую трубу диаметром 50 мм в подливке пола при слое бетона 150 мм, НО слой грунта 350 мм так как есть пересечение с трубопроводом соблюдаю расстояние 0,5 м. Вот можно ли допустить что труба будет лежать у меня на глубине 0,5 м от планировочной отметки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 9:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Всё нормально. Кабель в трубе, в слое подготовки пола, условия стеснёные, механически защищён, требования ПУЭ не нарушены.


--------------------