Есть МКД, система ТN-С, в одной из квартир реконструкция с увеличением мощности, естественно TN-С-S, для минимзации затрат проектрировщик, забил кабель непосредственно от ВРУ 5х4 до этажного щитка и далее разводка на квартиру
можно так с ВРУ практически сразу на квартиру тянуть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он проводка в МКД 11.4.2013, 15:09
Shturman1 не вижу в этом никакого криминала 11.4.2013, 15:21
RomanNV Если просят подключение по 380В, то в ТУ постоянно... 11.4.2013, 15:21
с2н5он а теперь представим что все так будут делать - каж... 11.4.2013, 15:43
RomanNV Не-а. Такое тоже было. Просто заказчика обязали оп... 11.4.2013, 15:53
с2н5он а обоснование? раньше и мы писали и в проектах дел... 11.4.2013, 15:59
RomanNV Официально было только ТУ с указанием так поступит... 11.4.2013, 16:33
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 11.4.2013, 15:09) Есть МК... 11.4.2013, 17:21
с2н5он Почему в ВРУ? 11.4.2013, 19:09