Расчет сечения кабеля для подключения электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчет сечения кабеля для подключения электродвигателя |
| Гость_Pinchikryak_* |
2.9.2012, 19:53
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день !
Требуется проложить кабель питания электродвигателя 315 кВт. Расстояние 100м. Структура след.: ТП -100м->Частотник->12м-двигатель 315 кВт. Пока есть мнение что подойдет 2 кабеля АВВГ 4х185мм Проложенных в параллель. Если есть специалисты - дайте пожалуйста свой совет. Заранее спасибо. |
|
|
|
|
2.9.2012, 22:27
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
По моим расчётам с учётом того что кабель алюминиевый и и проложен в земле, тогда получается,ток нагрузки 478,607А, при мощности в 315кВт.
По длительному току: Проходит в параллель 2 кабеля сечением 120 мм.кв А с запасом по нагрузке : Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380 коэффициент мощности = 1 коэффициент полезного действия = 1 дополнительный коэффициент = 1 Потери напряжения, % = 5 Длина проводника, м = 112 прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле *** удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028 РАСЧЕТ мощность, кВт =157,5 сила тока, А =269,3035 сечение проводника по длительному току, мм.кв =150 При длине проводника 112 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 70 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 239,3035 А сечение составляет 120 мм.кв Выбираем сечение по длительному току 120 мм.кв диаметр проводника, мм =13,82 ток плавления проводника, А =3043 Но в принципе, главное чтобы сечение не было меньше допустимых значений с учётом запаса, а так , как говорится кашу маслом не испортишь, просто большее сечение дороже стоит. Сообщение отредактировал drmorgan - 2.9.2012, 23:07 -------------------- |
|
|
2.9.2012, 23:31
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата коэффициент мощности = 1 Какой нафиг "1"?! У ТС электродвигатель.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.9.2012, 0:34
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Какой нафиг "1"?! У ТС электродвигатель. Извиняюсь за ошибку не учёл коэффициэнты на двигатель, спс за подсказку, вот пересчитал. Пропустить в параллель 2 проводника, ток нагрузки 563,067А, при мощности в 315кВт. По длительному току 2 кабеля сечением 150мм.кв. Расчёт с запасом по токовой нагрузке: Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380 коэффициент мощности = 0,85 коэффициент полезного действия = 0,9 дополнительный коэффициент = 0,9 Потери напряжения, % = 5 Длина проводника, м = 112 прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле *** удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028 РАСЧЕТ мощность, кВт =157,5 сила тока, А =316,5335 сечение проводника по длительному току, мм.кв =185 При длине проводника 112 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 70 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 281,5335 А сечение составляет 150 мм.кв Выбираем сечение по длительному току 150 мм.кв диаметр проводника, мм =15,35 ток плавления проводника, А =3561 -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.9.2012, 7:43
Сообщение
#5
|
|
Гости |
drmorgan,
то есть кабеля выбранного мной (АВВГ 4х185) хватает с запасом ? |
|
|
3.9.2012, 10:06
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
drmorgan, то есть кабеля выбранного мной (АВВГ 4х185) хватает с запасом ? Да , 2 кабеля в параллель. -------------------- |
|
|
| Гость_Pinchikryak_* |
3.9.2012, 15:41
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
21.10.2012, 8:22
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28564 |
yapOn привел расчет минимального сечения кабеля по термической стойкости.
По циркуляру Ц-02-98Э выполняется проверка кабеля на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания. |
|
|
8.1.2013, 21:41
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.1.2013 Пользователь №: 29978 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.1.2013, 17:44
Сообщение
#10
|
|
Гости |
здесь есть полезная информация http://electrodvizhok.com.ua/
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.1.2013, 11:14
Сообщение
#11
|
|
Гости |
ребята, а вы не забыли, что по условиям стоит частотник. он не будет давать такие пусковые токи и косинус.
|
|
|
| Гость_Гость_Dyushes_*_* |
10.4.2013, 20:17
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Гость_Гость_* совершенно прав, при использовании частотника КПД почти100%, cosфи почти 1 для этого я их и ставлю
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 0:31 |
|
|
|
|