Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров |
16.4.2013, 12:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2013 Пользователь №: 32480 |
В нормах написано данный расчет только для молниеприемников высотой до 150 метров. Для молниеприемников высотой свыше 150 метров должны использоваться специальная методика. Уважаемые коллеги, где можно познакомится с данной методикой?
|
|
|
|
|
16.4.2013, 13:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Пользуйтесь РД 34.21.122-87.
Там расчёт охватывает высоты до 600м. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.4.2013, 4:20
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2013 Пользователь №: 32480 |
RomanNV, спасибо вам за ответ. Но хотел бы уточнить, меня интересует именно обьект высотой свыше 150 метров. Можно ли использовать РД 34.21.122-87 в этом случае. Очень интересует данная цитата из РД 34.21.122-87 -"Расчетный метод вероятности прорыва разработан только для нисходящих молний, преимущественно поражающих объекты высотой до 150 м. Поэтому в РД 34.21.122-87 формулы для построения зон защиты одиночных и многократхын стержневых и тросовых молниеотводов ограничены высотой 150 м."
|
|
|
20.4.2013, 7:51
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|