Как расчитывать выше указанные параметры для щита (на вводе З-х фазный автомат), если нагрузка только однофазная, но распределена по трем фазам (максимально равномерно)? Спасибо!
|
|
|
|
|
18.10.2006, 13:22
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Эта тема обсуждалась неоднократно. Самый простой и грубый способ: Р(кВт)/0,65=I(A), где P-суммарная мощность нагрузки, I-ток на вводе
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|