![]() подключение ТМ 1000 в паралель , тм 1000 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение ТМ 1000 в паралель , тм 1000 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32132 ![]() |
подскажите можно ли подключить два ТМ 1000 в паралель от разных ячеек, с учетом того что нулевая схема собрана у одного в звезду у другого в треугольник.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Первое впечатление - нет! А что такое "нулевая схема"?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Первое впечатление - нет! А что такое "нулевая схема"? Заметь те "Нулевая схема в треугольник" Это вообще как??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это на китайском, один транс 🌠 другой. 📐
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу. Ибо одним из условий включения на параллельную работу является совпадение групп соединений
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата совпадение групп соединений +100 Но, один-два-три раза включить можно. Потом просто надоест включать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу... ну, не то чтобы "ни в коем случае". Как раз есть такие случаи, что специально включают "звезда -0" и "звезда - 6" (и кое-какие другие варианты.) Применяются для силовых пыпрямительных цепей. Но не просто так, а со всякими ухищрениями... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2013 Пользователь №: 31950 ![]() |
Условия параллельной работы трансов:
группы соединения обмоток трансформаторов одинаковы; одинаковы напряжения как первичных, так и вторичных обмоток, т. е. коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на ± 0,5 %; напряжения КЗ отличаются не более чем на ± 10 %; произведена фазировка трансформаторов. вот то, что они питаются от разных ячеек может вызвать вопрос, необходимо смотреть схему, надо бы прикинуть уравнительный ток, сопротивление конечно большое, но так, на всякий случай... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Нельзя, т.к будет к.з. из-за несовпадения фаз (не путать с чередованием фаз)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Думаете не найти одинаковые фазы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Посмотрите на вектора звезды и треугольника- фазы различаются на 30 град.
|
![]() |
|
Гость_SanCes_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
у звезды и у треугольника группы соединений разные (они не могут быть одинаковые и минимальная разница 30 градусов по векторам) поэтому включать в параллельную работу такие тр-ры нельзя, так как между одноименными фазами будет разница потенциалов (то есть напряжение) и как следствие уравнительный ток который никогда не уравняется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
Мужики, ткое обсуждение неимеет права быть!!!
Есть условия параллельной работы трансформаторов. Зачем мозги пудрить! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 3:58 |
|
![]() |