поверка счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
поверка счетчика |
| Гость_вася_* |
10.10.2006, 10:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Надо поверить счетчик включенный через трансформаторы тока, могу ли я демонтировать счетчик, заизолировать провода, включить нагрузку не демонтируя тр.тока (вторичные обмотки будут разомкныты и изолированы), счетчик на поверке будет неделю, людям работать надо.
|
|
|
|
|
10.10.2006, 20:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Выключаешь, демонтируешь счетчик, ОБЯЗАТЕЛЬНО закорачиваешь все вторичные обмотки трансформаторов тока, включаешь - работаешь. На время поверки потребление будут считать по мощности. Если не закоротишь транс. тока они сгорят.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.10.2006, 0:51
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Цитата(Евгений) Выключаешь, демонтируешь счетчик, ОБЯЗАТЕЛЬНО закорачиваешь все вторичные обмотки трансформаторов тока, включаешь - работаешь. На время поверки потребление будут считать по мощности. Если не закоротишь транс. тока они сгорят.
СНАЧАЛА ЗАКОРОТИ ВТОР.ОБМОТКИ, а потом можно и счётчик отключать! |
|
|
11.10.2006, 16:22
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(Евгений) Если не закоротишь транс. тока они сгорят.
Простите, а немогли бы Вы объяснить почему они сгорят если не закоротить вторичную обмотку?????? -------------------- Игорь
|
|
|
|
|
11.10.2006, 19:22
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(ГИС) Цитата(Евгений) Если не закоротишь транс. тока они сгорят. Простите, а немогли бы Вы объяснить почему они сгорят если не закоротить вторичную обмотку?????? Особенность конструкции, вторичка должна работать в режиме К.З., если разомкнуть концы, на вторичке наведется очень большое напряжение, изоляцию пробьет. |
|
|
12.10.2006, 15:51
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Особенность конструкции, вторичка должна работать в режиме К.З., если разомкнуть концы, на вторичке наведется очень большое напряжение, изоляцию пробьет.[/quote]
Сколько работаю всегда считал, что при замыкании вторички, ток протекающий по катушке будет резко возростать что приведет к перегреву и дальнейшему пробою изоляции А тут все наоборот. Не понимаю -------------------- Игорь
|
|
|
12.10.2006, 17:32
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(ГИС) Сколько работаю всегда считал, что при замыкании вторички, ток протекающий по катушке будет резко возростать что приведет к перегреву и дальнейшему пробою изоляции А тут все наоборот. Не понимаю
Я и говорю - особенность конструкции - этот аппарат необычен, его нормальный режим работы - короткое замыкание. Ведь трансформатор тока питает токовые цепи приборов учета, измерительные приборы, а также УРЗиА, сопротивление этой всей дребедени очень мало. Любой другой "ПРОСТО" трансформатор замыкать по вторичке как правило не рекомендуется (хотя возможны исключения и здесь, но это другая тема). |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|