Пуск электродвигателя 345кВт автоматическим выключателем , Кто с таким сталкивался?

Dimich-krutan
сообщение 4.4.2013, 8:00
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Столкнулся на одном объекте с данной ситуацией, электродвигатель компрессора мощностью запускают без коммутационного аппарата, напрямую автоматическим выключателем номиналом 1000А moeller , дистанционным включением c места оператора. Автомат запитан от тр-ра 630кВА, по хорошему нужно как минимум УПП, но люди эксплуатирующие уже больше года пускают компрессор автоматом, пускают редко, за год 229 включений по счетчику пусковой ток может доходить до 4000А, на сколько это оправдано на практике? кто с таким сталкивался какие могут быть последствия? фото во вложении...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 8:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Так какой мощности двигатель???
Не вижу проблемы. Защита двигателя собрана на автомате, автомат специально для двигателя. Обычно если двигатель 2-х ступенчатый (звезда/треугольник) то ставят два контактора.
Контактор или пускатель с кнопками + блок защиты размещенные отдельно в ячейке, в совокупности и составляет ваш выключатель.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.4.2013, 9:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Degtyarev.S @ 4.4.2013, 9:13) *
Так какой мощности двигатель???

в заголовке темы

Цитата(Dimich-krutan @ 4.4.2013, 9:00) *
на сколько это оправдано на практике?

как говорится дёшево и сердито


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 9:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Есть большие сомнения, что в этом шкафу всего лишь 1 автомат и больше ничего.
Думаю, что начинка этого шкафа гораздо более функциональна, чем просто коммутация.
Видел такие шкафы и от Мёллера и от Оккена. Они целиком выполняют все функции плавного запуска и защиты.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 4.4.2013, 9:45
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 9:33) *
Есть большие сомнения, что в этом шкафу всего лишь 1 автомат и больше ничего.
Думаю, что начинка этого шкафа гораздо более функциональна, чем просто коммутация.
Видел такие шкафы и от Мёллера и от Оккена. Они целиком выполняют все функции плавного запуска и защиты.

Лично смотрел от этого автомата кабель напрямую идет к эл. двигателю компрессора 2 кабеля ВВГ 4х150 от автомата на компрессор, компрессор пускали при мне, с пульта оператора коммутировали автомат, при пуске соответственно амперметр зашкаливал, сначало ток в раб. режиме - 400А, потом поднялся при загрузке до 800А.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 9:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну что-ж. Требований ПУЭ не нарушает.
Видимо у них хороший поставщик электроэнергии, раз они могут себе позволить так движки пускать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 4.4.2013, 10:32
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 9:52) *
Ну что-ж. Требований ПУЭ не нарушает.
Видимо у них хороший поставщик электроэнергии, раз они могут себе позволить так движки пускать.

А разве по ПУЭ электродвигатели автоматическими выключателями можно запускать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 11:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



По ПУЭ их можно запускать коммутационными аппаратами. АВ тоже является коммутационным аппаратом.
Так что всё нормально.

К стати, у того же Мёллера есть даже модульные АВ со встроенными тепловыми реле для управления двигателями.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 4.4.2013, 13:11
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 11:35) *
По ПУЭ их можно запускать коммутационными аппаратами. АВ тоже является коммутационным аппаратом.
Так что всё нормально.

К стати, у того же Мёллера есть даже модульные АВ со встроенными тепловыми реле для управления двигателями.

А пусковой ток в 4000А для такого двигателя трансформатор не перегрузит 630кВА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 13:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



По идее должен.
Но раз по факту такого не происходит, значит либо такого тока нет на самом деле, либо вы не знаете всех подробностей.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 13:29
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Про все перегрузки тр-ов читайте в приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________________________________________________________.pdf ( 102.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5574
 


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 5.4.2013, 7:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Сам лично подключал дымососы и дут.вентиляторы свыше 250кВт, коммутация была выполнена на автоматах типа АВ2М. До сих пор работают, главное учитывать частоту включения ЭД, и следить за местом соединения с шинами или кабелями.