Значение тока холостого хода в тр-ре 8 кВт?

Дмитрий_#
сообщение 31.7.2006, 10:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 23.5.2006
Из: Рубежное
Пользователь №: 5606



После восстановительных работ провожу "тест-драйв" трехфазного трансформатора мощностью около 8 кВт. Подскажите, пожалуйста, в каких пределах должен находиться ток холостого хода? ( я намеряю амперметром, включенным последовательно с первичной обмоткой, от 2,3 до 3 А).
Сердечник - трехстержневой, сечение керна: 65 х 98 мм. Первичка намотана в два провода диаметром 2 мм, три обмотки по 128 витков, подключена "звездой" к сети 380 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2006, 15:45
Сообщение #2





Гости






Для трансформатора такой мощности ток холостого хода завышен. Он должен быть менее 1 ампера
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий_#
сообщение 3.10.2006, 10:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 23.5.2006
Из: Рубежное
Пользователь №: 5606



Спасибо за ответ!
После тщательной переукладки магнитопровода ток х.х. уменьшился до указанного Вами предела.