Значение тока холостого хода в тр-ре 8 кВт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Значение тока холостого хода в тр-ре 8 кВт? |
31.7.2006, 10:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.5.2006 Из: Рубежное Пользователь №: 5606 |
После восстановительных работ провожу "тест-драйв" трехфазного трансформатора мощностью около 8 кВт. Подскажите, пожалуйста, в каких пределах должен находиться ток холостого хода? ( я намеряю амперметром, включенным последовательно с первичной обмоткой, от 2,3 до 3 А).
Сердечник - трехстержневой, сечение керна: 65 х 98 мм. Первичка намотана в два провода диаметром 2 мм, три обмотки по 128 витков, подключена "звездой" к сети 380 В. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.9.2006, 15:45
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Для трансформатора такой мощности ток холостого хода завышен. Он должен быть менее 1 ампера
|
|
|
3.10.2006, 10:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.5.2006 Из: Рубежное Пользователь №: 5606 |
Спасибо за ответ!
После тщательной переукладки магнитопровода ток х.х. уменьшился до указанного Вами предела. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|