Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Плавкий предохранитель. Выбор , Плавкий предохранитель. Выбор

Bolt1982
сообщение 31.3.2013, 21:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.3.2013
Пользователь №: 32033



Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Я новичок, это мой первый проект. Значит дано: Трехфазный двигатель 75 кВт, Софтстартер Danfoss MCD 200. U=400V, в описании стартера стоит, что номинал пл. Вставки должен выдержать пусковой ток, и при этом i2*t должно быть меньше 168000. КПД я не знаю, приняла 0,83, Iпус =5Iном, получилось Iном =165, Iпуск=830, Iвставки= 330А. Значит нужно брать вставку 350А? Смотрю вставки Авв, вставка 350А имеет I2*t рабочее от 300 000. Значит ли это, что вставка сгорит только при этом значении, но если это так, то мне это не подходит? Мне подходит вставка 200 А с характеристикой I2*t от 120 000. Что же мне делать, или я где то ошибся?
И еще я смотрю старые схемы управления двигателем, на схеме изображены вставки с подписью 160А, разве это правильно? Помогите приз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.3.2013, 21:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



У Вас ток на одну фазу (220В) около 113А

Iвст~(7/2)*Iном=395А (средняя тяжесть пуска)

Номинальные токи следует выбирать из ряда:
2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 А — для плавких вставок.

Берите на 400А

Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.3.2013, 22:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bolt1982
сообщение 31.3.2013, 23:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.3.2013
Пользователь №: 32033



Что-то я не понял... Мне нужны три вставки по 400 А? Ли все таки три по 160А. Прошу прощения за глупые вопросы. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 31.3.2013, 23:54
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



3 вставки по 400А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bolt1982
сообщение 1.4.2013, 0:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.3.2013
Пользователь №: 32033



Тогда что с характеристик ой I2t? Для 400А рабочее состояние с 400 000 А2сек, а у меня максимум для софтстартера 168000. Я так понимаю, пока будет плавиться вставка, стартер сгорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.4.2013, 7:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Не заморачивайтесь с ней. Всячески старайтесь облегчать себе работу.

Определитесь в каких условиях Ваш двигатель работает и выберите предохранитель по условию.

Iвст~(5...7 / 1,6...2,5)*Iном (см. викпедию)

a=1.6 для тяжелого пуска (краны, станы...)
a=2 для среднего пуска
ф=2,5 для легкого пуска (вентиляторы и т.п., холостой ход)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 1.4.2013, 13:40
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Чего то у меня получилось три по 150А , при КПД 1.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bolt1982
сообщение 1.4.2013, 14:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.3.2013
Пользователь №: 32033



Цитата(drmorgan @ 1.4.2013, 14:40) *
Чего то у меня получилось три по 150А , при КПД 1.

А как считали? Даже если номинальный ток 150, то пусковой 800, значит вставки по 400А,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 1.4.2013, 17:10
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Bolt1982 @ 1.4.2013, 14:04) *
А как считали? Даже если номинальный ток 150, то пусковой 800, значит вставки по 400А,

Ну да, зашпарился, пусковой ток же, отвлекали, да и устал я сегодня, по 315 у меня получилось icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы