![]() Плавкий предохранитель. Выбор , Плавкий предохранитель. Выбор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Плавкий предохранитель. Выбор , Плавкий предохранитель. Выбор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2013 Пользователь №: 32033 ![]() |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Я новичок, это мой первый проект. Значит дано: Трехфазный двигатель 75 кВт, Софтстартер Danfoss MCD 200. U=400V, в описании стартера стоит, что номинал пл. Вставки должен выдержать пусковой ток, и при этом i2*t должно быть меньше 168000. КПД я не знаю, приняла 0,83, Iпус =5Iном, получилось Iном =165, Iпуск=830, Iвставки= 330А. Значит нужно брать вставку 350А? Смотрю вставки Авв, вставка 350А имеет I2*t рабочее от 300 000. Значит ли это, что вставка сгорит только при этом значении, но если это так, то мне это не подходит? Мне подходит вставка 200 А с характеристикой I2*t от 120 000. Что же мне делать, или я где то ошибся?
И еще я смотрю старые схемы управления двигателем, на схеме изображены вставки с подписью 160А, разве это правильно? Помогите приз. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
У Вас ток на одну фазу (220В) около 113А
Iвст~(7/2)*Iном=395А (средняя тяжесть пуска) Номинальные токи следует выбирать из ряда: 2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 А — для плавких вставок. Берите на 400А Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.3.2013, 22:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2013 Пользователь №: 32033 ![]() |
Что-то я не понял... Мне нужны три вставки по 400 А? Ли все таки три по 160А. Прошу прощения за глупые вопросы.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
3 вставки по 400А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2013 Пользователь №: 32033 ![]() |
Тогда что с характеристик ой I2t? Для 400А рабочее состояние с 400 000 А2сек, а у меня максимум для софтстартера 168000. Я так понимаю, пока будет плавиться вставка, стартер сгорит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Не заморачивайтесь с ней. Всячески старайтесь облегчать себе работу.
Определитесь в каких условиях Ваш двигатель работает и выберите предохранитель по условию. Iвст~(5...7 / 1,6...2,5)*Iном (см. викпедию) a=1.6 для тяжелого пуска (краны, станы...) a=2 для среднего пуска ф=2,5 для легкого пуска (вентиляторы и т.п., холостой ход) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Чего то у меня получилось три по 150А , при КПД 1.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2013 Пользователь №: 32033 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
А как считали? Даже если номинальный ток 150, то пусковой 800, значит вставки по 400А, Ну да, зашпарился, пусковой ток же, отвлекали, да и устал я сегодня, по 315 у меня получилось ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |