установка разъединителя 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
установка разъединителя 10кВ |
| Гость_Гость_Новичок_*_* |
6.10.2014, 8:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Установлено 2 разъединителя 10кВ, первый в начале линии (на ответвление от магистрали), второй перед подстанцией.
Вопрос в следующем в первом случае он должен заземлять линию до ТП, во втором саму ТП? Дело в том что недавно в проектировании и монтажники установили разъединитель около ТП с заземлением в сторону линии. Мое и их мнения расходятся, так что прошу объяснить как правильно делать. |
|
|
Гость_Новичок_* установка разъединителя 10кВ 6.10.2014, 8:41
с2н5он по идее как в первом случае, а так как заказчику/в... 6.10.2014, 8:43
Гость_Новичок_* Заказчик никаких требований не предъявлял. Ему гла... 6.10.2014, 8:50
Shturman1 Цитатамонтажники установили разъединитель около ТП... 6.10.2014, 8:59
Null Цитата(Shturman1 @ 6.10.2014, 8:59) ... п... 6.10.2014, 11:35
Гость_Новичок_* Это я извиняюсь за вопрос, монтажники не один год ... 6.10.2014, 9:05
с2н5он Гость_Новичок а Вы в этой теме кто? 6.10.2014, 12:05
Гость_Новичок_* Цитата(с2н5он @ 6.10.2014, 12:05) Гость_Н... 6.10.2014, 12:23
с2н5он я не про то - заказчик, проектировщик, эксплуатаци... 6.10.2014, 14:22
Ixtim Если разъединитель конструктивно объединён с зазем... 6.10.2014, 16:50
haramamburu Чет после прочтения темы аж призадумался - смонтир... 6.10.2014, 19:04
Ixtim Цитата(haramamburu @ 6.10.2014, 19:04) Че... 6.10.2014, 19:31
Sinus Как это заземлять ТП? У ТП свое заземление. И сво... 6.10.2014, 22:39
haramamburu Цитата(Sinus @ 6.10.2014, 22:39) Как это ... 6.10.2014, 23:08
с2н5он это значит в сторону ТП 6.10.2014, 23:08![]() ![]() ![]() |
|