Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Как правыльно выбрать ток плавкой вставки предохранителя и расцепителя автомата на вводе. Пример ВА 250/125 А, ППН 250/100.
Или ВА 250/100 А, ППН 250/125 Что должно быть больше? Автомат 1 на 3 фази...... Предохранители 3 шт, по 1 на фазу. Если автомат 250А то предохранители 3 штуки по 100А, или как ![]() Помогите? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Как правыльно выбрать ток плавкой вставки предохранителя и расцепителя автомата на вводе. Выбрать нужно такой ток уставки, который при нормальном режиме работы не будет приводить к срабатыванию защиты. Но при аварийном режиме - короткое замыкание, перегрузка, автомат или предохранитель обязаны отключить энергию за время t. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
При установке ближе к источнику питания, предохранитель может быть тем же номинальным током что и автомат, установленый дальше от источника. Или же автомат с меньшым током.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Вам прежде всего нужно сделать замеры петли фаза-ноль и рассчитать ток коротко замыкания, затем уже выбирать автоматический выключатель и предохранители.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата прежде всего нужно сделать замеры петли фаза-ноль Или расчетать если объект проектируемый. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Получается Ір=109 А, на 3 фазы., Какой автомат? Какие предохранители (3 шт) ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если Вы посчитали ток на 3 фазы, то Вам надо разделить это значение на v3 и Вы получите ток на одну фазу. Относительно этого тока выбираете предохранители (3 шт.), либо трехполюсный автомат. Также, в зависимости, от вашей нагрузки, возможно надо учитывать пусковые токи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Получается Ір=109 А, на 3 фазы., Какой автомат? Какие предохранители (3 шт) ? По стандартному ряду получается 125А. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |