Заземление нейтрали трансформатора , какие можно использовать проводники для заземления нейтрали

Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 20.3.2013, 22:23
Сообщение #1





Гости






Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 21.3.2013, 9:31
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Гость_Константин_* @ 20.3.2013, 22:23) *
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?

Металлической стальной полосой, сваркой внахлест к контуру заземления.

Сообщение отредактировал KVA - 21.3.2013, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 21.3.2013, 16:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



К вышесказанному добавлю, что в проектах видел заземление при помощи провода МГ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 21.3.2013, 18:05
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 21.3.2013, 19:09
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Диманыч @ 21.3.2013, 19:05) *
4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения

Какое это имеет отношение к заземляющему проводнику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 22.3.2013, 15:38
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Да бог его знает...)))


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 22.3.2013, 16:59
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 437
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



от РЕ шины медным изолированным по подстанции около стены переход на стальную шину заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вистр
сообщение 23.3.2013, 13:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31730



Цитата(Гость_Константин_* @ 20.3.2013, 22:23) *
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?

--------------------------------------------------
Что-то вопроса не понял...
"...нейтраль силового трансформатора..." - это как?
Нулевой провод сети? Тогда причем здесь заземление и централь?
Заземление и нулевая фаза (централь при трехфазнике) - это совсем разные вещи.
Их соединять вообще нельзя...
А если где-то будет обрыв нулевого провода, тогда что будет?
Под фазу все встанет?


--------------------
удалено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 23.3.2013, 16:58
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Вывод n вторичной обмотки...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2013, 17:59
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Константин_* @ 20.3.2013, 22:23) *
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?

ПУЭ, "1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания." Исходя из вышеуказанного, и, как уже указывалось: "Металлической стальной полосой, сваркой внахлест к контуру заземления". От себя добавлю, что полоса и сварка "внахлёст" проще в монтаже и удобнее в эксплуатации - отсутствие лишних болтовх соединений (контактов), которые требуют повышенного (по сравнению со сваркой) контроля и обслуживания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 24.3.2013, 11:46
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 437
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2013, 17:59) *
отсутствие лишних болтовых соединений (контактов),

но не следует забывать про измерение сопротивления заземляющего контура и проверку грозозащиты когда необходимо отсоединение от общей цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.3.2013, 15:24
Сообщение #12





Гости






Цитата(Sist @ 24.3.2013, 11:46) *
но не следует забывать про измерение сопротивления заземляющего контура и проверку грозозащиты когда необходимо отсоединение от общей цепи.

Что Вы имели ввиду? Отсоединение ЗУ от нейтрали трансформатора? Так это легко выполнить на трансформаторе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вистр
сообщение 26.3.2013, 22:37
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31730



С комментарием №10 согласен полностью.
Особенно с выражением "...отсутствие лишних болтовх соединений..."
И всеми руками голосую "ЗА"...
Но с трансформаторами потребителей картинка получается несколько иная.
Корпуса нагрузок лучше всего иметь взвешенными от общей нейтрали и должны
обеспечиваться собственным контуром заземления.
А вот по поводу того, что контур заземления должен выполнять дополнительную
функцию молниеотвода - это весьма проблематичное высказывание (коммент №11).


--------------------
удалено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2013, 5:11
Сообщение #14





Гости






Цитата(Вистр @ 26.3.2013, 22:37) *
Корпуса нагрузок лучше всего иметь взвешенными от общей нейтрали и должны
обеспечиваться собственным контуром заземления.

чот я ничего не понял, попроще скажите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 6:32
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(shpinel @ 21.3.2013, 19:42) *
К вышесказанному добавлю, что в проектах видел заземление при помощи провода МГ.


Проект не значит правильно!!!
ГОСТ..., всему голова!!!


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения