Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным? Металлической стальной полосой, сваркой внахлест к контуру заземления. Сообщение отредактировал KVA - 21.3.2013, 21:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
К вышесказанному добавлю, что в проектах видел заземление при помощи провода МГ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Да бог его знает...)))
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 437 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
от РЕ шины медным изолированным по подстанции около стены переход на стальную шину заземления
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31730 ![]() |
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным? -------------------------------------------------- Что-то вопроса не понял... "...нейтраль силового трансформатора..." - это как? Нулевой провод сети? Тогда причем здесь заземление и централь? Заземление и нулевая фаза (централь при трехфазнике) - это совсем разные вещи. Их соединять вообще нельзя... А если где-то будет обрыв нулевого провода, тогда что будет? Под фазу все встанет? -------------------- удалено
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Вывод n вторичной обмотки...
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным? ПУЭ, "1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания." Исходя из вышеуказанного, и, как уже указывалось: "Металлической стальной полосой, сваркой внахлест к контуру заземления". От себя добавлю, что полоса и сварка "внахлёст" проще в монтаже и удобнее в эксплуатации - отсутствие лишних болтовх соединений (контактов), которые требуют повышенного (по сравнению со сваркой) контроля и обслуживания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 437 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31730 ![]() |
С комментарием №10 согласен полностью.
Особенно с выражением "...отсутствие лишних болтовх соединений..." И всеми руками голосую "ЗА"... Но с трансформаторами потребителей картинка получается несколько иная. Корпуса нагрузок лучше всего иметь взвешенными от общей нейтрали и должны обеспечиваться собственным контуром заземления. А вот по поводу того, что контур заземления должен выполнять дополнительную функцию молниеотвода - это весьма проблематичное высказывание (коммент №11). -------------------- удалено
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
К вышесказанному добавлю, что в проектах видел заземление при помощи провода МГ. Проект не значит правильно!!! ГОСТ..., всему голова!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!