Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

кабель 5х35 , монтаж кабеля

Step81
сообщение 26.3.2013, 18:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 10191



Здравствуйте.
Уважаемые,пожалуйста дайте ответ на такой вопрос.
на первом этаже жилого дома осуществляется ремонт помещения под учреждение и нам необходимо заменить кабель от домового вру к своему щиту.
кабель подключаем непосредственно к шинам приходящего кабеля (от ТП). Кабель пройдет по подвалу. Вопрос в том,где можно глянуть,что я не имею право протащить в металлорукаве,а обязан в трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 26.3.2013, 19:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Не совсем понял, что такое шины приходящего кабеля...
А все нормативы по прокладке кабеля можете найти в ПУЭ 7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Step81
сообщение 26.3.2013, 19:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 10191



поясняю,из ТП 6/0,4 приходит кабель,который подсоединен к шинопроводу.и разводка в ВРУ выполнена шинами. как еще объяснить не знаю.))
так вот энергетик управляющей компании со ссылкой на какое то постановление,грит, что запрещен монтаж кабеля в металлорукаве типа необходимо в трубах. В ПУЭ не нашел.хоть ориентировку на гост,рд или снип.
Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 27.3.2013, 2:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Так у этого энергетика и спросите на какое постановление он ссылается. Только спрашивайте официальным письмом.
В голове порылся, в трубах надо в пожароопасных помещениях, агрессивных средах, защита от "дурака на тракторе" от повреждений.