Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Высоковольтные выключатели. , В чем отличие секционного выключателя от шиносоединительного?

grinyov29
сообщение 6.4.2013, 17:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 32192



Какие выключатели в схеме как называются по функциям?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 17:27
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Похоже схему слепой художник рисовал! icon_biggrin.gif

grinyov29 Пожалуйста конкретизируйте свой вопрос, покрайне мери мне не понятно.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinyov29
сообщение 6.4.2013, 17:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 32192



Как называется выключатель IV? Секционный или шиносоединительный? И почему? Как называются остальные выключатели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 17:58
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



В пунктирном прямоугольнике:
сверху схемы - Вводные выключатели.
посередине - секционный, потаму что соединяет две секции.
внизу - отходящие выключатели.
Данные выключатели размещаются в отдельностоящих ячейках и называются так "Вводная ячейка", "Секционная" и "Линейная"


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinyov29
сообщение 6.4.2013, 18:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 32192



При выходе из строя одного из вводных выключателей, включается секционный. Тогда в отходящих выключателях будет протекать ток, в 2 раза меньший, чем ток вводного выключателя. Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 18:32
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(grinyov29 @ 6.4.2013, 21:23) *
При выходе из строя одного из вводных выключателей, включается секционный. Тогда в отходящих выключателях будет протекать ток, в 2 раза меньший, чем ток вводного выключателя. Так?


Почему, ток в отходящих линиях ни как меньше не будет!!!
Ток Вводного автомата должен быть расчитан на две секции.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinyov29
сообщение 6.4.2013, 18:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 32192



Цитирую методичку:
"В режимах максимальных нагрузок(отключение цепей ввода питания секций) токи в цепях секционных аппаратов в схемах с 2 секциями принимают равными половине величины тока в цепях вводных аппаратов секций РУ".
Секционный выключатель в таком режиме питает один из отходящих выключателей. Значит, во втором такой же ток, как в секционном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 18:51
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Короче так, предположим:
Ток на первой секции 1000А
Ток на второй секции 1000А
Если один ввод выключить и включить секционник, то:
на вводе будет 2000А, а на секционнике 1000А , он же питает только одну секцию.
На вводе который выключили не будет тока.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinyov29
сообщение 6.4.2013, 18:59
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 32192



Спасибо, понял! icon_smile.gif