![]() Высоковольтные выключатели. , В чем отличие секционного выключателя от шиносоединительного? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Высоковольтные выключатели. , В чем отличие секционного выключателя от шиносоединительного? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32192 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Похоже схему слепой художник рисовал!
![]() grinyov29 Пожалуйста конкретизируйте свой вопрос, покрайне мери мне не понятно. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32192 ![]() |
Как называется выключатель IV? Секционный или шиносоединительный? И почему? Как называются остальные выключатели?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
В пунктирном прямоугольнике:
сверху схемы - Вводные выключатели. посередине - секционный, потаму что соединяет две секции. внизу - отходящие выключатели. Данные выключатели размещаются в отдельностоящих ячейках и называются так "Вводная ячейка", "Секционная" и "Линейная" -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32192 ![]() |
При выходе из строя одного из вводных выключателей, включается секционный. Тогда в отходящих выключателях будет протекать ток, в 2 раза меньший, чем ток вводного выключателя. Так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
При выходе из строя одного из вводных выключателей, включается секционный. Тогда в отходящих выключателях будет протекать ток, в 2 раза меньший, чем ток вводного выключателя. Так? Почему, ток в отходящих линиях ни как меньше не будет!!! Ток Вводного автомата должен быть расчитан на две секции. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32192 ![]() |
Цитирую методичку:
"В режимах максимальных нагрузок(отключение цепей ввода питания секций) токи в цепях секционных аппаратов в схемах с 2 секциями принимают равными половине величины тока в цепях вводных аппаратов секций РУ". Секционный выключатель в таком режиме питает один из отходящих выключателей. Значит, во втором такой же ток, как в секционном. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Короче так, предположим:
Ток на первой секции 1000А Ток на второй секции 1000А Если один ввод выключить и включить секционник, то: на вводе будет 2000А, а на секционнике 1000А , он же питает только одну секцию. На вводе который выключили не будет тока. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32192 ![]() |
Спасибо, понял!
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |