| Гость_Громозека_* |
24.1.2006, 20:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрые люди,
скажите пожалуйста нужно ли учитывать длину нулевой жилы при расчете падения напряжения в трехфазной сети. Зарание спасибо. |
|
|
|
|
24.1.2006, 23:18
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
При расчете падения напряжения в трехфазной сети длину нулевой жилы учитывать не надо....т.к. ведется расчет падения напряжения именно в фазных проводниках. Задачей является определить уровень напряжения на зажимах электропотребителя.
|
|
|
| Гость_Громозека_* |
25.1.2006, 23:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо.
Значит ли все вышесказанное, что и в однофазной сети длину нулевой жилы не надо учитывать? |
|
|
| Гость_Феодор_* |
26.1.2006, 5:28
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Не значит. В симметричной трёхфазной сети ток по нулю не течёт и падения напряжения не происходит. В однофазной сети, соответственно, течёт и происходит.
|
|
|
|
|
26.1.2006, 10:58
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Феодор) Не значит. В симметричной трёхфазной сети ток по нулю не течёт и падения напряжения не происходит. В однофазной сети, соответственно, течёт и происходит.
Верно!!! И бог с этим падением в нулевом проводнике. Главно чтоб по току правильно был выбран. |
|
|
| Гость_Громозека_* |
26.1.2006, 21:21
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Всем спасибо за помощь
|
|
|
| Гость_Диман_* |
12.11.2006, 15:36
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Напишите формулу расчёта падения напряжения, пожалуйста!
|
|
|
|
|
12.11.2006, 19:58
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2006 Пользователь №: 7425 |
По закону Ома: U=IR
Если для 3-х фазной линии задана мощность и известны параметры линии, то dU=(PR+QX)/Uл , где P и Q - активная и реактивная мощности,передаваемые по линии R и X - активное и реактивное сопротивления линии. X=P/tg(фи) |
|
|
| Гость_Диман_* |
12.11.2006, 20:44
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Спасибо за ответ, но меня больше интересует формула падения напряжения в однофазной сети при расчёте осветительной нагрузки, а точнее определение напряжения на последних светильниках при протяжённой линии.
|
|
|
16.11.2006, 2:10
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Нарисуй ка ты схему и я скажу, какая формула тут именно нужна
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|