Доброго всем присутствующим!
Прошу откликнуться кто знает. Перелазил весь инет, не нашел. Реально имеется контактор CJX-02, на 9А, управлением 220В. Реально используется на управлении от 12В реле NRP10-C12D (10А 250VDC). Вопрос- достаточно ли будет NRP02 (3A 250VDC) или нет? Знает кто ток управления этого агрегата? Из таблиц мощности удержания - вроде как 0.5А, но чё-то не верится. |
|
|
анд63 контактор CJX02-10910-220 16.4.2013, 7:05
Алексей. Вам этих трех ампер хватит за глаза,9А контакторы ... 16.4.2013, 11:12
ВВ Цитата(анд63 @ 16.4.2013, 7:05) Из таблиц... 17.4.2013, 2:02
анд63 Так вот я и боюсь, что залипнет, тем паче, что про... 17.4.2013, 3:50
Алексей. Цитата(анд63 @ 17.4.2013, 3:50) Так вот я... 17.4.2013, 16:27![]() ![]() ![]() |
|