Коллеги здравствуете.
Подскажите пожалуйста, в отчете ГОСТ13109-97 есть зоны Т1 и Т2 как их понимать??? А то у меня напряжение от 383 до 402 вольт (Лин.) А отчет ГОСТ показывает 24.3056% "Установившегося отклонения напряжения" Распечатанный ГОСТ у меня есть. Похоже у меня отчет ГОСТ показывает не правильно!!! Измерения делал за сутки. Специализированным анализатором качества электроэнергии по ГОСТ. Отчет тоже он генерирует. Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Degtyarev.S - 29.3.2013, 5:50 -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
Degtyarev.S ГОСТ 13109-97 29.3.2013, 5:47
Гость Т-1 время в процентах от 24ч, во время которого пр... 29.3.2013, 8:19
с2н5он и при проверке учтите, если фазное выставлено 220,... 29.3.2013, 8:24
Degtyarev.S Все три напряжения.
Я правильно понимаю, что за но... 29.3.2013, 11:23
Misha_32 Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 11:23) Вс... 29.3.2013, 13:21
Misha_32 Анализируя таблицу "Напряжение по прямой посл... 29.3.2013, 11:37
с2н5он сиё чудо буржуйской техники не видал, поэтому по н... 29.3.2013, 11:40
Misha_32 Degtyarev.S Вы где именно (на зажимах электроприем... 29.3.2013, 11:40
Degtyarev.S Предприяти по изготовлению металоконструкций.
Разр... 29.3.2013, 11:46
Misha_32 Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 12:46) Пр... 29.3.2013, 12:09
Гость Цитата(Misha_32 @ 29.3.2013, 12:09) точне... 29.3.2013, 12:44
с2н5он а в договоре на снабжение у Вас какой уровень напр... 29.3.2013, 11:51
Гость Если ТП Ваша, то договор у Вас будет на 10 кВ 29.3.2013, 11:58
Degtyarev.S На приборе такие коэффициенты не выстовляются.
Да ... 29.3.2013, 12:57
Misha_32 Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 12:57) На... 29.3.2013, 13:14
с2н5он в посте № 2 Т1 и Т2 расписаны что это такое, единс... 29.3.2013, 13:02
Гость Берете 231 В - это U (так как у Вас 400 линейное в... 29.3.2013, 13:14
Degtyarev.S Т1 и Т2 я понял.
Не понятны значения бUн=-5,7904 б... 29.3.2013, 13:25
Misha_32 Других границ отметить не смог. Не хватает значени... 29.3.2013, 13:55
Degtyarev.S Вообще запутался.
Номинал это 220 вольт.
от него о... 29.3.2013, 14:20
Misha_32 Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 14:20) Во... 29.3.2013, 15:32
Гость_Сергей_* Прямые линии проводить не совсем верное. А как же ... 29.3.2013, 15:15![]() ![]() ![]() |
|