у меня такой вопрос— несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два, ставлю взамен перегоревшего датчика новый — всё нормально работает, из восьми таких установок в шести случаях такая вот петрушка и вот вопрос это просто совпадение либо что то другое? мощность ленты с трансформатором в основном небольшая не более 50 ватт, датчики движения серий ДД, 024, 008, 009
это случайное совпадение( датчики покупались в разных магазинах но одной фирмы iek)? мне кажется при таком подключении выходит из строя датчик в котором был небольшой дефект |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два.... это просто совпадение либо что то другое? Подключать нужно правильно!А вообще-то этот вопрос должен был быть в разделе "для чайников".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
схему подключения киньте, посмотрим. ИЭК, конечно, не особо хвалят, но тут, мне кажется, дело не в бабине
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Два датчика однотипные использовались или разные?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
лень гуглить- выходы датчиков релейные или симисторные?
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Судя по фотке релейный выход.
http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php...mp;d=1336667398 Сообщение отредактировал ivleon - 14.12.2012, 10:00 -------------------- просто электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
На сайте ИЕКа написано, что датчик предназначен для управления малоиндуктивной нагрузкой.
Трансформатор таковой не является. Возможно при коммутации происходит бросок, который и убивает электронику датчика. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
сообщения 6 и 7 не вяжутся между собой...
на сайт радиолоцмана меня не пускают, но и реле пофих что коммутировать... а если нужна малоиндуктивная нагрузка и он предназначен для нее, то скорей всего симистор -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну если верить ИЕКу, то там всё-же стоит электро-механическое реле.
Вот только корпус у этого датчика пластиковый, да и внутренности неэкранированные. При коммутации индуктивной нагрузки между контактами проскакивает искра, да и в питающей линии тоже бросок напряжения происходит. Вполне возможно что от этого внутренние мозги и начинают глючить, т.е. убивает электромагнитным импульсом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Реле у ДД на выходе. Реле дрянь, экономят медь и серебро.
-------------------- просто электрик
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2012 Пользователь №: 29692 ![]() |
нда уж, это сайт электриков!!! мало того что ни одного дельного ответа так похоже большинство и элементарно датчиков движения никогда не подключали
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Ну, во-первых, не стоит перекладывать свои проблеммы на других: сам же включил на маломощный трансформатор - сильно индуктивная нагрузка, которая постоянно коммутируется датчиками и маломощным реле с контактами в "экономическом исполнении", выпускаемым в стране предприятиями, не озабоченных качеством.
Во-вторых, а сам-то можешь подключить простенькую трансформаторную подстанцию, померить ток холстого хода, короткого замыкания без включения под напряжение, решить аварийную проблемму в сыром подвале один на один?... Каждый занимается своим делом, здесь решаются вопросы обмена опыта, в основном, по работе, и по возможности помогают непрофильными советами другим. По теме: Знание в правильности включения нагрузки+достойная оплата за качественный датчик и будет долгий результат работы. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.12.2012, 16:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.1.2013 Пользователь №: 29974 ![]() |
В вашем случае советую взять промежуточное реле, типа РЭК. Контактом датчика управлять катушкой реле, а через контакты реле уже включать нагрузку.
Ставил такие реле на освещении склада на работе (2 ЛН 150Вт и 1 ЛБ80) несколько лет датчики отработали без проблемм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
приветствую Вас.на работе подключали датчики движения ДД-009 ИЭК.в мастерской проверяли с лампой накаливания.все работало четко.на месте установки-лампы люминесцентные.отказов:из десяти-три.при вскрытии устройств обнаружилось перегорание сопротивления на входе последовательно с гасящим конденсатором.при перепайке резистора(прим.100ом)на резисторы(100ом+51ом)мощностью 2вт изделия заработали.подключили на работу,как покажут себя,узнаем со временем.Спасибо.
прошу прощения,сгоревший резистор замерили в другом устройстве,такая же расцветка(красн.-красн.-коричн.-серебр.),оказалось 220ом.но устройства работают.а вот фотореле ФР-602 ИЭК отказали все что были установлены.спасибо. Сообщение отредактировал netraktorist - 12.1.2013, 16:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
у меня такой вопрос— несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два, ставлю взамен перегоревшего датчика новый — всё нормально работает, из восьми таких установок в шести случаях такая вот петрушка и вот вопрос это просто совпадение либо что то другое? мощность ленты с трансформатором в основном небольшая не более 50 ватт, датчики движения серий ДД, 024, 008, 009 это случайное совпадение( датчики покупались в разных магазинах но одной фирмы iek)? мне кажется при таком подключении выходит из строя датчик в котором был небольшой дефект Во первых, что перегорает в Вашем датчике ? Во вторых какой датчик точнее его пропускная способность по току его контактов? Ну и в третьих Сам такой... -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость из Уфы_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Подскажите бывают ли двух зонные датчики движения, яндекс ответа не дал
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 31854 ![]() |
приветствую Вас.на работе подключали датчики движения ДД-009 ИЭК.в мастерской проверяли с лампой накаливания.все работало четко.на месте установки-лампы люминесцентные.отказов:из десяти-три. ребят с ДД 09 такая же проблема, подскажите это только у них болезнь такая либо еще кто то сталкивался с этим? купить другие датчики или поставить контактор в схему? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
ребят с ДД 09 такая же проблема, подскажите это только у них болезнь такая либо еще кто то сталкивался с этим?....поставить контактор в схему? Поставить контактор в схему!Применял много раз эти датчики и ничего подобного не наблюдал, но устанавливались они все в "слаботочку" (в системы сигнализации). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |