Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пуск двигателя мощностью 500кВт , Можно ли пускать мощный двухобмоточный двигатель пускателем

Dimich-krutan
сообщение 29.1.2009, 12:11
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый!
Хочу проконсультироваться:
можно ли пускать низковольтный 3ф двухобмоточный двигатель мощностью 500кВт с помощью контакторов каждую обмотку в отдельности или обязательно нужно ставить устройство плавного пуска?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSDrive
сообщение 29.1.2009, 18:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



Цитата
обязательно нужно ставить устройство плавного пуска?
Зависит от мощности пит.сети, т.е. от транса на подстанции.
По-хорошему конечно же лучше ставить УПП.
Но определите точнее: низковольтный -это 0.4кВ?
"двухобмоточный" -полюсопереключаемый? или "звезда/треуголник"?
Тогда точнее можно подсказать.


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 29.1.2009, 18:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



пускать то можно, только вакуумник предпочтительней.
удачи


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 30.1.2009, 16:32
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Был опыт пуска двигателя 400кВт 0,4кВ от трансформатора 1000кВА. Транс без нагрузки, просадка напряжения была примерно 25%, под нагрузкой будет естественно больше. Поставили УПП danfos
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 30.1.2009, 22:18
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



А вот я хочу поинтересоваться: при каких условиях плавный пуск необходим? (звезда-треугольник, УПП)
Зависит от мощности, нагрузки или чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 31.1.2009, 6:05
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Мое мнение
1. От нагрузки: то есть когда по технологии необходим плавный запуск механизма или/и плавная его остановка ( мы ставили на двигатель шурующей планки котла УПП только потому что нужно было быстро ее тормозить иначе она по инерции пролетала)
2. От мощности: в приведённом мной выше примере большие посадки напряжения при прямом пуске. УПП спасает иначе пришлось бы ставить более мощный трансформатор который был бы недогружен.
Звезда-треугольник по моему вообще экономически и с точки зрения монтажа на мощных двигателях не обоснован. На маленьких может это будет дешевле чем УПП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены