![]() Пуск двигателя мощностью 500кВт , Можно ли пускать мощный двухобмоточный двигатель пускателем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пуск двигателя мощностью 500кВт , Можно ли пускать мощный двухобмоточный двигатель пускателем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
День добрый!
Хочу проконсультироваться: можно ли пускать низковольтный 3ф двухобмоточный двигатель мощностью 500кВт с помощью контакторов каждую обмотку в отдельности или обязательно нужно ставить устройство плавного пуска? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Цитата обязательно нужно ставить устройство плавного пуска? Зависит от мощности пит.сети, т.е. от транса на подстанции.По-хорошему конечно же лучше ставить УПП. Но определите точнее: низковольтный -это 0.4кВ? "двухобмоточный" -полюсопереключаемый? или "звезда/треуголник"? Тогда точнее можно подсказать. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
пускать то можно, только вакуумник предпочтительней.
удачи -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Был опыт пуска двигателя 400кВт 0,4кВ от трансформатора 1000кВА. Транс без нагрузки, просадка напряжения была примерно 25%, под нагрузкой будет естественно больше. Поставили УПП danfos
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
А вот я хочу поинтересоваться: при каких условиях плавный пуск необходим? (звезда-треугольник, УПП)
Зависит от мощности, нагрузки или чего? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Мое мнение
1. От нагрузки: то есть когда по технологии необходим плавный запуск механизма или/и плавная его остановка ( мы ставили на двигатель шурующей планки котла УПП только потому что нужно было быстро ее тормозить иначе она по инерции пролетала) 2. От мощности: в приведённом мной выше примере большие посадки напряжения при прямом пуске. УПП спасает иначе пришлось бы ставить более мощный трансформатор который был бы недогружен. Звезда-треугольник по моему вообще экономически и с точки зрения монтажа на мощных двигателях не обоснован. На маленьких может это будет дешевле чем УПП. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 23:12 |
|
![]() |