Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пересечение КЛ-6кВ Ж/Д, выполненное по воздуху , 2 линии I-категории электроснабжения на 1 опоре

Misha_M
сообщение 19.3.2013, 12:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Здравствуйте уважаемые коллеги.
В проекте 2 взаиморезервируемые кабельные линии 2хАПвБП 3х150/25-6кВ для объекта I категории проложены в земле с пересечением Ж/Д-путей методом прокола. По факту пересечение выполнено по воздуху на опорах. Причём обе линии (4 кабеля АПвБП 3х150/25-6кВ) идут по одним и тем-же опорам.
Меня, как проектировщика, это не устраивает, т.к. при падение 1 опоры обе линии повреждаются и объект остаётся без электроснабжения. Подскажите, на какие пункты каких документов можно сослаться для обоснования невозможности данного способа пересечения? Пару лет назад мне приходили замечания, что по воздуху на опоры можно вешать кабель до определённого сечения, но к сожалению я не могу найти их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 13:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабеля в пределах станции или не перегонах так сказать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 19.3.2013, 13:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



на перегоне
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 14:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если бы было в горловине станции, другое дело, так вроде запрета не встречал, тем более если железка разрешила так делать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.3.2013, 15:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Двух цепные ВЛ (35 и более кВ) тоже на одной опоре, но идут как два источника электроснабжения .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.3.2013, 19:25
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ЖД не электрифицированная?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 20.3.2013, 13:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



ЖД не электрифицированная, проложена по промзоне.

Сообщение отредактировал Misha_M - 20.3.2013, 14:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2013, 14:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда думается запрета нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 14:13