Здравствуйте уважаемые коллеги.
В проекте 2 взаиморезервируемые кабельные линии 2хАПвБП 3х150/25-6кВ для объекта I категории проложены в земле с пересечением Ж/Д-путей методом прокола. По факту пересечение выполнено по воздуху на опорах. Причём обе линии (4 кабеля АПвБП 3х150/25-6кВ) идут по одним и тем-же опорам. Меня, как проектировщика, это не устраивает, т.к. при падение 1 опоры обе линии повреждаются и объект остаётся без электроснабжения. Подскажите, на какие пункты каких документов можно сослаться для обоснования невозможности данного способа пересечения? Пару лет назад мне приходили замечания, что по воздуху на опоры можно вешать кабель до определённого сечения, но к сожалению я не могу найти их. |
|
|
|
|
19.3.2013, 13:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кабеля в пределах станции или не перегонах так сказать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.3.2013, 13:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
на перегоне
|
|
|
19.3.2013, 14:06
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если бы было в горловине станции, другое дело, так вроде запрета не встречал, тем более если железка разрешила так делать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
19.3.2013, 15:43
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Двух цепные ВЛ (35 и более кВ) тоже на одной опоре, но идут как два источника электроснабжения .
|
|
|
19.3.2013, 19:25
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ЖД не электрифицированная?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.3.2013, 13:04
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
ЖД не электрифицированная, проложена по промзоне.
Сообщение отредактировал Misha_M - 20.3.2013, 14:14 |
|
|
|
|
20.3.2013, 14:59
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда думается запрета нет