Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

учет и АВР с самовозвратом

Гость_Серенький_*
сообщение 11.10.2006, 12:55
Сообщение #1





Гости






Доброго дня! Прошу откликнуться спецов, по своей специфике имеющих дело с коммерческим учетом в инспекционно-рекомендательном плане. Имеется ситуация: РУ-6 (10 кВ) в двухсекционном исполнении. Для осуществления АВР с самовозвратом на секционном выключателе применяются ЛТН (измерительные ТН с подключением на кабели ввода до коммутационного аппарата). На отходящих линиях (на каждой секции - по два) есть коммерческий учет с подключением цепей напряжения (100 В) к этим ЛТН. Вопрос: как в таких случаях решается проблема АВР по цепям 100 В? Допускается ли такое? Какие проблемы могут возникнуть? Очень не хочется для целей учета устанавливать дополнительно ШТН (ТН, подключенные на сборные шины секций).
Заранее благодарю за участие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aid
сообщение 12.10.2006, 1:10
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 17.5.2006
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554



Серенький, а схема у вас есть, можно в Автокаде.


--------------------
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серенький_*
сообщение 12.10.2006, 8:56
Сообщение #3





Гости






Предпосылки: при отключении питания от одного из вводов срабатывает АВР секционного выключателя (с отключением выключателя обесточенного ввода), естественно, теряет питание ЛТН, счетчики этой секции теряют питание по цепям напряжения (100 В), поэтому должно быть обеспечено автоматическое переключение цепей напряжения счетчиков сответствующей секции на ЛТН второго ввода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 12.10.2006, 12:56
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Подключи измерительные цепи секций I, II через коммутационный аппарат (тип советовать не буду т.к. данных о схеме нет). Для управления используй БК секционного выключателя, только не забудь установить в цепь управления накладку или ключ, для вывода её из автоматического режима.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серенький_*
сообщение 12.10.2006, 15:51
Сообщение #5





Гости






Как организовать автоматическое переключение напряженческих цепей - вопросов нет. Вопрос в другом: как энергосбыт отнесется принципиально к наличию в напряженческих цепях счетчиков устройства переключения? Какие подводные камни при этом могут возникнуть? При выходе из строя контактной системы переключающего устройства счетчики не будут работать со всеми вытекающими последствиями. Интересно мнение спецов, кто сталкивался с подобным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 12.10.2006, 19:04
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



У нас в системе на многих подстанциях такая схема АВР с автоматикой возврата сделана. И ТН на шинах тоже не стоят. Чесно говоря, о вопросе счётчиков в этом плане как то даже и не задумался. Буду в смену, посмотрю по схемкам,, как у нас организовано... И с энергосбытом точно никаких проблем нет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серенький_*
сообщение 13.10.2006, 8:13
Сообщение #7





Гости






Всем откликнувшимся премного благодарен. Удачи! icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены