![]() учет и АВР с самовозвратом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() учет и АВР с самовозвратом |
Гость_Серенький_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго дня! Прошу откликнуться спецов, по своей специфике имеющих дело с коммерческим учетом в инспекционно-рекомендательном плане. Имеется ситуация: РУ-6 (10 кВ) в двухсекционном исполнении. Для осуществления АВР с самовозвратом на секционном выключателе применяются ЛТН (измерительные ТН с подключением на кабели ввода до коммутационного аппарата). На отходящих линиях (на каждой секции - по два) есть коммерческий учет с подключением цепей напряжения (100 В) к этим ЛТН. Вопрос: как в таких случаях решается проблема АВР по цепям 100 В? Допускается ли такое? Какие проблемы могут возникнуть? Очень не хочется для целей учета устанавливать дополнительно ШТН (ТН, подключенные на сборные шины секций).
Заранее благодарю за участие. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Серенький, а схема у вас есть, можно в Автокаде.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
Гость_Серенький_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Предпосылки: при отключении питания от одного из вводов срабатывает АВР секционного выключателя (с отключением выключателя обесточенного ввода), естественно, теряет питание ЛТН, счетчики этой секции теряют питание по цепям напряжения (100 В), поэтому должно быть обеспечено автоматическое переключение цепей напряжения счетчиков сответствующей секции на ЛТН второго ввода.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
Подключи измерительные цепи секций I, II через коммутационный аппарат (тип советовать не буду т.к. данных о схеме нет). Для управления используй БК секционного выключателя, только не забудь установить в цепь управления накладку или ключ, для вывода её из автоматического режима.
|
![]() |
|
|
Гость_Серенький_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Как организовать автоматическое переключение напряженческих цепей - вопросов нет. Вопрос в другом: как энергосбыт отнесется принципиально к наличию в напряженческих цепях счетчиков устройства переключения? Какие подводные камни при этом могут возникнуть? При выходе из строя контактной системы переключающего устройства счетчики не будут работать со всеми вытекающими последствиями. Интересно мнение спецов, кто сталкивался с подобным.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
У нас в системе на многих подстанциях такая схема АВР с автоматикой возврата сделана. И ТН на шинах тоже не стоят. Чесно говоря, о вопросе счётчиков в этом плане как то даже и не задумался. Буду в смену, посмотрю по схемкам,, как у нас организовано... И с энергосбытом точно никаких проблем нет..
|
![]() |
|
Гость_Серенький_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем откликнувшимся премного благодарен. Удачи!
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 6:06 |
|
![]() |