Всем доброго времени суток! Прошу помощи в сборке щитка в двухкомнатной квартире.
Имеем 10 групп: 1. Зал освещение 2. Зал розетки 3. Спальня освещение 4. Спальня розетки 5. Кухня розетки 1 6. Кухня розетки 2 7. Коридор розетки 8. Ванная розетки ( Что ставить УЗО+авт. или Диф. авт. ) 9. Коридор, Кухня, Ванная освещение 10. Кондиционер Планирую ставить обычные автоматы без УЗО, кроме ванной. На входе в квартиру имеем 3х жильный кабель (счетчик стоит в подъезде, переставлять не буду) Нужно ли ставить вводной автомат? Как подключить диф. авт. на определенную группу ( Ванная ) Помогите грамотно собрать щиток |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
УЗО+АВ - это и есть дифавтомат, только в одном флаконе. Соответственно, экономия 1 или 2 мест на динрейке.
Дифавтомат подключается также, как и обычный двухполюсник. С той только разницей, что фазировка может иметь значение. В этом случае, на корпусе ставятся метки. Вводной автомат нужен. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Какого номинала автомат стоит перед счетчиком? Какого сечения вводной кабель? Почему не хотите перенести счетчик в квартиру, если делаете всю электрику с нуля?
Групп многовато. Можно некоторые объединить. Что на кухне планируете из электрики ставить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Вы смонтировали (поменяли) всю проводку в квартире?
2. вводной автомат не обязателен в Вашем щитке, но нужно смотреть есть ли что после счетчика на площадке 3. розетки кухня - что втыкать планируете? 4. маленькие дети есть? тогда хотя бы вводное УЗО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 31548 ![]() |
Какого номинала автомат стоит перед счетчиком? Какого сечения вводной кабель? Почему не хотите перенести счетчик в квартиру, если делаете всю электрику с нуля? Групп многовато. Можно некоторые объединить. Что на кухне планируете из электрики ставить? Автомат в подъездом щите незнаю какой стоит (еще советских времен). Хочу его заменить на АВ 40А Вводный кабель ВВГ 3х4 Пускай там стоит. На кухне планирую: 1 группа - духовка, вытяжка, микроволновка, кофемашина 2 группа - холодильник и тв |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Вам разрешили автомат поменять автомат на 40? и какая мощность у вас по договору разрешена? и странно Вы на кухне раскидали по группам, на одной практически ничего, на другой все
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Автомат в подъездом щите незнаю какой стоит (еще советских времен). Хочу его заменить на АВ 40А Вводный кабель ВВГ 3х4 Пускай там стоит. На кухне планирую: 1 группа - духовка, вытяжка, микроволновка, кофемашина 2 группа - холодильник и тв Под автомат на 40А нужен кабель не меньше 3х6. Для 3х4 только 32А. И, действительно, Вы согласовывали замену старого вводного автомата с электроснабжающей организацией? Что по мощности выделено? Плита, как я понял, газовая? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Хочу его заменить на АВ 40А Ваша хотелка совсем не скромна! 2 группа - холодильник и тв Холодильник - даже с ноу-фрост - ну, пусть 1 кВт, и телик - ну, 200 Вт. И ради этого отдельную линию тащить? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |