сопротивление постоянному току различных фаз трансформатора на одноименных ответвлениях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
сопротивление постоянному току различных фаз трансформатора на одноименных ответвлениях |
7.3.2013, 12:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2013 Пользователь №: 31375 |
Сталкивался ли кто-нибудь с вопросом: насколько информативной является закономерность не самих значений сопротивления постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях обмоток силовых трансформаторов, а закономерность их отличия?
|
|
|
|
|
7.3.2013, 16:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Трудно понять Ваш вопрос. Попытаюсь ответить как я понял. Отклонения в значениях могут быть, и даже более 2 % сопротивление одной фазы от другой. Это зависит от конструктивных особенностей. Об этом в частности говорил на форуме сотрудник ЭТЛ трансформаторного завода, проверяющий трансы после изготовления. Но большей ценностью являются данные измерений год от года. И когда они в очередных испытаниях изменились - это говорит об изменениях в обмотке. При этом нужно учитывать температуру обмотки и пересчитывать данные, хотя лучше измерять при сходных значениях температуры.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|