Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

сопротивление постоянному току различных фаз трансформатора на одноименных ответвлениях

enyuzer
сообщение 7.3.2013, 12:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.3.2013
Пользователь №: 31375



Сталкивался ли кто-нибудь с вопросом: насколько информативной является закономерность не самих значений сопротивления постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях обмоток силовых трансформаторов, а закономерность их отличия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.3.2013, 16:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Трудно понять Ваш вопрос. Попытаюсь ответить как я понял. Отклонения в значениях могут быть, и даже более 2 % сопротивление одной фазы от другой. Это зависит от конструктивных особенностей. Об этом в частности говорил на форуме сотрудник ЭТЛ трансформаторного завода, проверяющий трансы после изготовления. Но большей ценностью являются данные измерений год от года. И когда они в очередных испытаниях изменились - это говорит об изменениях в обмотке. При этом нужно учитывать температуру обмотки и пересчитывать данные, хотя лучше измерять при сходных значениях температуры.