Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мощность силового трансформатора для питания электродвигателя? , Какой тр-р выбрать-?

Dimich-krutan
сообщение 18.3.2013, 16:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Есть интересный обеъект - 80% мощности всего объекта приходится на электродвигатель компрессора - ном. мощность электродвигателя - 450кВт, с кос фи 0,83 - ном. ток - 825А, в рабочем режиме потребляемая мощность - не более 300кВт, ток 549,8А Двигатель пускается через частотный преобразователь, соответственно пусковой ток - 1,5крат - 1237,5А. + остальная бытовая нагрузка - с установленной мощностью не более 200кВт, средняя расчетная 100-150кВт ток - 250А. Итого ток при пуске электродвигателя составит - 1487,5А, в рабочем режиме - 800А.
Внимание вопрос - достаточно ли для питания объекта трансформатора 630кВА с ном. током трансформатора 910А, при пуске двигателя коэф-т нагрузки на тр-р составит - 1,634 - на сколько это черевато для трансформатора?, в рабочем режиме - 0,88. Объект реконструируемый, не вновь проектируемый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.3.2013, 17:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



У нас на котельной с одного 630кВА питалось-сетевой насос:200кВт (прямой пуск на закрытую задвижку), дымосос:160кВт (прямой пуск), вентилятор:75кВт (прямой пуск) и по мелочи-30кВт. Всё это конечно установленная мощность. А у Вас и пуск через ПЧ! По ПТЭЭПу гляньте, там 100% перегрузка маслянного тр-ра - 10минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2013, 18:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



110 кВт. при трансе 400 кВА запустили без ПЧ, даже не заметили, правда ТП в 20 м.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.3.2013, 18:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да. И у нас было 40метров до ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 18.3.2013, 18:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



А в моём случае номинал двигателя - 70% мощности от трансформатора, запуститься то может, на на сколько таких пусков трансформатора хватит непонятно...

Цитата(с2н5он @ 18.3.2013, 19:01) *
110 кВт. при трансе 400 кВА запустили без ПЧ, даже не заметили, правда ТП в 20 м.

а с помощью чего двигатель пускали? - прямой пуск, звезда/треугольник или УПП-?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2013, 19:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



прямой пуск, ПЧ крякнул на котельной, а до конца отопления ещё месяц оставался - без УПП, звезда/треугольник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 19.3.2013, 12:50
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 18.3.2013, 20:50) *
прямой пуск, ПЧ крякнул на котельной, а до конца отопления ещё месяц оставался - без УПП, звезда/треугольник

Пусковой ток при прямом пуске такого мотора - составит 985А при номинальном токе тр-ра - 610А, перегрузка трансформатора при пуске - 1,6, и как часто пускали двигатель в течении суток? как давно это было? трансформатор живой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 13:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



всего два раза, год назад, куда он денется когда надо
кстати ДРЛки работали при пуске без проблем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 18:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены