![]() Токовые защиты , МТЗ и МТО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Токовые защиты , МТЗ и МТО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2013 Пользователь №: 31428 ![]() |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какое принципиальное отличие МТЗ от МТО кроме того, что МТЗ идет с выдержкой времени и отстраивается от токов нагрузки а МТО без выдержки времени и отстраивается от токов КЗ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Селективность МТЗ достигается с помощью выдержки времени, а МТО выбором тока срабатывания.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Токовая отсечка защищает линию от токов короткого замыкания, а максимальная токовая защита - от длительных перегрузок. Это главное их отличие.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Токовая отсечка защищает линию от токов короткого замыкания, а максимальная токовая защита - от длительных перегрузок. Это главное их отличие. Все не совсем так. А точнее - совсем не так... Если есть желание, то вот здесь: http://rzia.ru/topic1691-mtz-i-to-osobenno...rminologii.html почитайте. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Максимальная токовая защита и токовая отсечка запускаются при возникновении на защищаемом элементе сверхтока,
значение котoporo превышает заранее установленный ток срабатывания (уставку) измерительных opraнов защиты максимальных реле тока. При этом токовая отсечка дает команду на отключение защищ:емоrо элемента, как правило, м r н о в е н н о, поскольку зона ее деиствия не выходит за пределы этоrо элемента. Максимальная токовая защита должна действовать на отключение с некоторой задержкой (в ы д е р ж к о й в р е м е н и) для тoro, чтобы дать возможность сработать раньше друrим аналоrичным защитам, расположенным ближе к месту повреждения. (с) Шабад М.А. Максимальная токовая защита. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Вчера специально ещё раз проконсультировался по этому вопросу с релейщиками. Задача ТО защитить линию от КЗ, выставляется на больший ток. У МТЗ ток срабатывания меньше и она захватывает трансформатор потребителя. Бывают случаи, что МТЗ срабатывает от КЗ на шине низкой стороны трансформатора потребителя.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Случаи бывают. Но это не основное назначение МТЗ.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Для этого она и нужна - обычно при применении на ТП 10/0,4 некалиброванных вставок типа ключ 17х19 Обычно больше чем 12х14 не применяют ![]() -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Максимальная токовая защита со стороны питания защищает от КЗ всех видов на выводах и внутри трансформатора, а также от внешних КЗ, т. е. повреждений на шинах щита НН и на отходящих линиях НН (на случай отказа их собственных защитных и коммутационных аппаратов).
Сообщение отредактировал Диманыч - 16.3.2013, 18:41 -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 3:17 |
|
![]() |